Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расчёт конденсата в трубе (Не идёт газ)
Расчёт конденсата в трубе
gasparДата: Вторник, 17.01.2017, 18:42 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Частный дом. Построили газопровод. ОТ ГРПШ на стене газопровод идет вниз, потом поднимается вверх и чешет метров 20 до ввода внутрь. Всё продули, испытали.  Приехали пусковики с ГРО. ГРПШ запустилось без проблем, а газа перед приборами - нет. Стали разбираться. Оказалось в участке после ШРП замерзла влага. После отогрева феном забулькало. (Когда строили - было +10, сдавали в минус 5. Вопрос - кто вспомнит формулу, как рассчитать количество конденсата при заданной влажности воздуха? Или проблема может быть в другом?

Прикрепления: 3977945.jpg (11.1 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.01.2017, 18:45
 
 
zorik2Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:11 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
Всё продули, испытали.
Цитата gaspar ()
Вопрос - кто вспомнит формулу
Этот вопрос решается по I-D  диаграмме влажного воздуха. В любом учебнике по кондиционированию она есть, или вот увидел у пчеловодов
http://www.bestbees.ru/?q=node/1942
Откладываете состояние воздуха например +10 С влажность к примеру 50% от этой точки вертикально вниз линию до пересечения с кривой относительной влажности 100%. И видим, что при -1С у нас выпадает влага. Так что при минус 1 град. влага выпала, а при -5 С замерзла.
Добавил учебник. А говорил я на форуме продуваете, контролируйте влажность воздуха всегда. Вот программа Онлайн
http://zpochel.ru/raschet_kolichestva_kondensata.html
http://www.immertechnik.ru/support/calculators/condensate/
Можно в ручную посчитать    М= L* y *(d1 - d2)
Где М количество влаги грамм;
L = количество воздуха м3
y- плотность воздуха кг/м3
d1 влагосодержание воздуха начальное г/кг
d2   влагосодержание воздуха конечное г/кг
gaspar Вам не мог отказать советом, благодарным людям всегда хочется помочь
Прикрепления: vlaz_vozd.zip (1.77 Mb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.01.2017, 20:33
 
 
gasparДата: Вторник, 17.01.2017, 20:42 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо zorik2! Посчитал количество влаги  по номограмме первой ссылки. При объеме трубы ф20 длиной 30 метров должно образоваться не более 1г конденсата при любой атмосферной влажности. Мизер. Труба герметична после строительства и испытания. Откуда вода чёрт побери могла взяться в трубе в количестве, способном вызвать закупорку при пуске?

Добавлено (17.01.2017, 20:42)
---------------------------------------------
Книжка при поверхностном изучении неплохая, радует 1998 год. Спасибо. book Скачал в свою библиотеку. Почитаю на досуге.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.01.2017, 20:43
 


zorik2Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:28 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Откуда вода чёрт побери могла взяться в трубе в количестве, способном вызвать закупорку при пуске?
Это я дал расчет атмосферной точки росы.
Вы когда испытывали газопровод, закачивали воздух по давлением и выдерживали это давление а затем сбрасывали его.
Есть такое понятие как точка росы под давлением, и кол- во воздуха под давлением у Вас было больше чем объём трубы которую посчитали, поэтому количество грамм воды где то уходить в более солидную цифру. Учитывая уклон трубы, в каком то колене собралась и замерзла.
Вот теория   http://www.compressedair.ru/dewpoint/fp.html#dewpoint-fp-1
http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Humidity/ClimateHumidity/


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.01.2017, 22:36
 
 
gasparДата: Среда, 18.01.2017, 09:51 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Вы когда испытывали газопровод, закачивали воздух по давлением и выдерживали это давление а затем сбрасывали его.
Согласен. Но в данном объекте газопровод испытали на "линейку", 0,01 МПа, а потом он ещё в плюсовую погоду стоял без давления пока окумент оформлялись.
Я вот думаю, не начудили ли что пусковики с контрольной опрессовкой..
 
 
zorik2Дата: Среда, 18.01.2017, 10:31 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Я вот думаю, не начудили ли что пусковики с контрольной опрессовкой..
Да, могли воду со своего компрессора погнать если не работал водоотделитель.
https://www.youtube.com/watch?v=utrni1W0o4w


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 18.01.2017, 10:40
 