Вторник, 21.11.2017, 22:26
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Земечание экспертизы (Электроснабжение ПГБ)
Земечание экспертизы
macferson555Дата: Среда, 14.12.2016, 10:39 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 383
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Offline
Получили замечание экспертизы по электроснабжению ПГБ.
Указать максимальное время отключения тока короткого замыкания в проектируемых сетях (постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. п.3)
Пункт прочитал ничего не понял, может что то не то читаю?


Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 14.12.2016, 11:11
 
defuserДата: Среда, 14.12.2016, 11:03 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Offline
в п 87 вообще слова "ток" не видел

Добавлено (14.12.2016, 11:03)
---------------------------------------------
раздел электроснабжение разве что...

 
gasparДата: Среда, 14.12.2016, 13:33 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2251
Репутация: 127
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
В интернете есть общедоступная программа "Электрик". Скачайте, там есть расчётов сечения кабельных линий, потери  напряжения,  токов короткого замыкания, времени нагрева проводника. В принципе замечания из курса "элетротехники" Ссылка на программу 
http://freshprogs.ru/program....no.html
 
zorik2Дата: Среда, 14.12.2016, 13:43 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3011
Репутация: 251
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 п. 434.5.2
http://docs.cntd.ru/document/1200103419
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Земечание экспертизы (Электроснабжение ПГБ)