extra1818Дата: Понедельник, 21.11.2016, 10:29 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый всем день.
Подскажите, в каких нормах регламентируется минимальное расстояние от ограждения (сетки ГРПБ/ГРПШ) до входных и выходных газопроводов.
В проекте ГРПБ в ограждении, минимальное расстояние от сетки до трубы - 0.5 м. В пределах ограждения выносных устройств, запорной арматуры не установлено. Есть ИС, но до них от сетки более 0,9 м.
В Противопожарных нормах, в ГОСТе 54960-2012 "ГРПБ, ГРПШ", в нашем регламенте и в сп не нашел информацию.
Проверяющие органы обращают на это внимание? Чем аргументируют.
 
 
barkДата: Понедельник, 21.11.2016, 16:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата extra1818 ()
Проверяющие органы обращают на это внимание?
не припомню, чтобы кого то расстояние интересовало. главное, чтобы ограждение выполняло свою функцию - защиту и не мешало эксплуатации/ремонту. расстояние от ГРП (-Ш) до ограждение должно обеспечить доступ для обслуживания/ремонта.
 
 
ЛСП2Дата: Вторник, 22.11.2016, 13:35 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если между сеткой и трубой ходить будут, тогда проход обычно 0,8 м. Смотреть нужно в нормах ГП на предприятия по пешеходным дорожкам. Но особо к благоустройству ГРПШ не цепляются)) Иногда по поводу эвакуационного пути бзик бывает

Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 22.11.2016, 13:39
 


extra1818Дата: Пятница, 25.11.2016, 10:27 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, люди добрые!
 
 