Запроектировали и смотитровали новое ШРП взамен старого. При его осмотре увидели, что на всех его фланцах кабельные перемычки. Возник спор, для чего - я считаю, что для заземления, кто-то - для обеспечения связи ЭХЗ. А как считают коллеги? .
4.8.5. По опасности ударов молнии ПРГ следует классифицировать как специальные объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения. Заземляющие устройства (заземлители) блок-контейнера, шкафа, трубопроводов, электроустановок и молниезащиты пунктов редуцирования газа должны быть объеденены в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. При размещении в ГРПБ системы автоматизации должна быть создана защита от вторичных воздействий молнии.4.8.6. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130. Заземляющий зажим должен быть выполнен из коррозионно-стойкого металла или покрыт металлом, предохраняющим его от коррозии, контактная часть не должна иметь поверхностной окраски. Около заземляющего зажима должен быть нанесен знак заземления по ГОСТ 21130. В пунктах редуцирования газа должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.11.2016, 16:51
диво дивное. тоже первый раз вижу. хорошо при приемке ШРП на последнем объекте служба эксплуатации заказчика не обратила на это внимание. хотя на другое не кстати обратила - отсутствие утеплителя в ШРП с обогревом. хотя и утеплителя в ШРП я тоже отродясь не видел....
Спасибо zorik2. Исчерпывающе. Почему-то у ШРП многих изготовителей такое не наблюдаю. Интересно как тогда сертифицируются? Хотя наверно это очевидно...
Обычно болт приваривался к патрубкам и к полосе по стенке шкафной или по стене ГРУ. и соединяли изолированным медным кабелем и заземлялся. Особенно это важно в ГРП и в ГРУ котельных, когда демонтируем арматуру, то за счет накопленного статического электричества может проскочить искра (метал по металлу, искра в категории А), если будет заземление это не произойдет. Я думаю предложенный варант проще, чем вариант на фото.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 12.11.2016, 10:36
Внимательно посмотрел фото с объекта, увидел, что один из проводов приварен к раме.
Цитатаzorik2 ()
Я думаю предложенный варант проще, чем вариант на фото.
Наверное. Не буду рекламировать производителя , но меня порадовало качество сварных швов - все ровные, аккуратные. Редкость сегодня, шараж-монтажных гаражных производителей ШРП развелось немерено.
Я говорю о требованиях согласно ГОСТ 54983-2012 п.8.3.6
Перед проведением работ по ремонту и замене технических устройств должны быть приняты меры по обеспечению бесперебойной подачи газа потребителю путем перевода работы пунктаредуцирования газа на байпас или резервную линию редуцирования. Разборка и замена технических устройств должны проводиться на отключенных участках обвязки газопроводов. При отсутствии на отключаемом участке поворотных заглушек после первой и передпоследней запорной арматурой на границах отключаемого участка должны быть установлены инвентарные заглушки, соответствующие максимальному давлению газа. При невозможности установки заглушек (приварная или резьбовая запорная арматура) необходимо проверить герметичность закрытиязапорной арматуры, расположенной на границах отключаемой линии в следующей последовательности: закрыть продувочные свечи и наблюдать в течение 10 мин за показаниями манометра, установленного на обвязке фильтра. Если давление по манометру не повышается, то запорная арматура обеспечивает герметичность перекрытия газа, и заглушки на границах отключаемой линии могут не устанавливаться. Отключенные участки должны быть освобождены от газа продувкой воздухом с выпуском газовоздушной смеси через продувочные свечи.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 12.11.2016, 19:05
Я бы не рассматривал бы это требование применительно к ШРП. На вводе в это ШРП (в самом низу) есть кран, а дисковые затворы посути выполняют функцию указанных заглушек.