amurka87Дата: Среда, 09.11.2016, 12:27 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты! Прошу помощи. Цех выдал задание на оределение опасной зоны при эксплуатации ОПО. Инспектор РТН при проверке промбезопасности при эксплуатации и обслуживании ОПО "Установка для хранения аргона" выдал предписание "Нарушаются обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда. Слесарь во время наполнения баллонов находился вблизи узла подключения заправочного трубопровода к станции".
Рабочее давление в баллонах и присоединительных трубках по оклнчанию закачки аргона составляет 15МПа.
Для внесения изменений в инструкцию по эксплуатации, цеховики поосят определить согласно проекту безопасную зону для персонала, обслуживающего установку. Вопрос КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ ОПО? Ткните меня в методику расчета. Все облазила., не нашла. Уже в дебри какието полезла. Ну как определить не вижу. И да инспектор ссылается на п.302(д) ФНиП Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.
 
 
zorik2Дата: Среда, 09.11.2016, 13:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если всё это просмотреть и разобраться всё определится четко.
http://www.lenprom.spb.ru/files/documentation/103.pdf
http://fire-engine.ru/article....t-argon
http://docs.cntd.ru/document/1200061429
 
 
amurka87Дата: Среда, 09.11.2016, 13:58 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо. Но РБ г 05-039-96 не подходит., у нас черная металлургия А во ФНИП по оборудованию под давлением написано,что персонал должен находится в безопасной зоне. А зона определяется проектом. Никакого расстояния или радиуса или расчета нет. Вот и думаю как определить.
 


zorik2Дата: Среда, 09.11.2016, 14:20 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата amurka87 ()
Вот и думаю как определить.
По зоне падения концентрации аргона, до допустимой при расчетной силе ветра.
http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2005-4/18.pdf
Установкой газоанализатора
http://docs.cntd.ru/document/1200081656
приложение 8, 9   http://www.cntd.ru/458201828.html


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 09.11.2016, 14:22
 
 
amurka87Дата: Среда, 09.11.2016, 14:50 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газоанализаторы есть, световая сигнализация есть. Все исправно. Инспектору не понравилось что слесарь находится ВБЛИЗИ узла подключения заправочного трубопровода. Узел находится в помещении. Сами баллоны на улице рампа. Подъезжает машина подключают трубопровод и перекачивают. Видимо слесарь находился в этот момент близко к узлу. Трубопровод медный 150 атм, возможно опасность в механическом повреждии слесаря в случае разрыва. Цеховикам нужно расстояние этого "ВБЛИЗИ". Такое расчитывается? Либо слесарь вообще не должен там находиться?
П.302ж фнп в инструкции должны быть регламентирован порядок пуска в работу и остановки сосуда.
 
 
zorik2Дата: Среда, 09.11.2016, 15:14 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата amurka87 ()
в инструкции должны быть регламентирован порядок пуска в работу и остановки сосуда.
Так напишите инструкцию, на основании заводского паспорта и проектной документации.
Может надо вашему рабочему, работать имея при себе автономный дыхательный аппарат или он должен находится где то рядом.
Безопасное расстояние от узла подключения до рампы определен в проекте.
 


amurka87Дата: Среда, 09.11.2016, 18:15 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот и просят в проект внести изменения. Показать зону безопасности для персонала. Все же интересно безопасную зону нахождения персонала кто знает как расчитывать? Наверно все же это охрана труда или ППР.
 
 
zorik2Дата: Среда, 09.11.2016, 19:02 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата amurka87 ()
Вот и просят в проект внести изменения.
Так обращайтесь к проектировщикам, что бы внесли изменения, Вы не имеете права.
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 09.11.2016, 19:36 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С инспектором нужно переговорить: каких поражающих факторов он испугался? Цеховики видимо определили для себя путь, как снять замечание - доказать, что слесарь "не вблизи", вместо того чтобы узнать чего инспектор хочет
P.S. Есть ФНП "Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта", но обоснование безопасности делается  если требуется отступление от требований промышленной безопасности, если таких требований недостаточно, если такие требования не установлены (не Ваш случай как мне кажется). Под эти ФНП выпущено "Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварий на взрывопожароопасных химических производствах»"


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 09.11.2016, 21:22
 


amurka87Дата: Понедельник, 14.11.2016, 14:36 | Сообщение # 10
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ЛСП2, спасибо.

Добавлено (10.11.2016, 15:59)
---------------------------------------------
Оказывается слесарь находился вблизи узла заправки. А это уже на улице примерно в метре от реципиентов аргона. С инспектором не связывалась. Я проектировщик.

Добавлено (14.11.2016, 14:36)
---------------------------------------------
Весь вопрос свелся к определению безопасного расстояния для человека при разраве технологического трубопровода. Подскажите литературу?

 
 
ЛСП2Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:46 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Руководство по безопасности "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ" (отм. РД 03-26-2007 )

Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 15.11.2016, 11:44
 
 