Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Площадь легкосбрасываемых конструкция (не менее 0,05кв. м для котельных)
Площадь легкосбрасываемых конструкция
izaaДата: Понедельник, 22.08.2016, 13:28 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, как правило, в котельных принимали площадь остекления не менее 0,03кв. метра на 1 куб. метр котельных.  В регламенте вычитали вот такой пункт:
36. Для обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линий редуцирования газорегуляторного пункта и технологического помещения
пункта учета газа в указанных помещениях должно быть предусмотрено
устройство легкосбрасываемых конструкций, площадь которых должна быть не
менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения.Получается для котельных с узлом учета газа теперь только 0,05?


Сообщение отредактировал izaa - Понедельник, 22.08.2016, 13:29
 
 
barkДата: Понедельник, 22.08.2016, 13:31 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Котельная - газ сжигается - категория Г - 0,03 м2
В ГРП и помещения учета газа - газ обращается, не сжигается - категория А или Б - 0,05 м2.
 
 
ScaevolaДата: Понедельник, 05.09.2016, 19:00 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а стеклянная дверь в теплогенераторной выходящая в коридор ( жилой дом ) будет считаться как легкосбрасываемая конструкция?
 


zorik2Дата: Понедельник, 05.09.2016, 19:33 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Scaevola ()
а стеклянная дверь в теплогенераторной выходящая в коридор ( жилой дом ) будет считаться как легкосбрасываемая конструкция?
Это будет считаться легко травмирующая жильцов дома конструкция.