Установка газовых счетчиков в соответствие с 261-ФЗ
Viktor104Дата: Пятница, 05.08.2016, 18:08 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги!
Наша ГРО - Калугаоблгаз в ТУ прописывает установку газовых счетчиков в месте присоединения потребителя к сети газораспределения. При этом ссылается на 261-ФЗ (есть там статья 13, п.1) (как специально номер подбирали)
"Если иныетребования к местам установки приборов учета используемых энергетических
ресурсов не установлены настоящим Федеральным законом, ....  исполнение
требований настоящей статьи в части организации учета используемых
энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного
снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет
используемых энергетических ресурсов в местах подключения указанных объектов к
таким системам ......."
Есть другие нормативные документы, например Правила учета газа 30 апреля
2014 года, регистрационный N 32168.
В нем есть пункт "2.6. Припотреблении учету подлежит газ при входе на газопотребляющий объект".
То есть всегда проектировали счетчики на входе в котельную, в ГРПШ, при входе на территорию предприятия с несколькими потребителями.
Теперь же требуют проектировать какой-то бред.
У меня заказчик - ферма, на расстоянии километра от газопровода. Требуют ПУГ установить в чистом поле и туда же надо будет эл. кабель провести для телеметрии!!!
И еще несколько объектов зависло из-за этой проблемы.
Коллеги, выручайте! если кто уже сталкивался с этой проблемой, может ссылки на законы, комментарии и разъяснения дадите, как бороться с монополией.
 
 
gasparДата: Пятница, 05.08.2016, 18:28 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Viktor104 ()
Наша ГРО - Калугаоблгаз в ТУ прописывает установку газовых счетчиков в месте присоединения потребителя к сети газораспределения
А нельзя подвести эту сеть как сеть - газораспределения? Мол в перспективе будет ещё потребитель и написать это в задании?
 
 
Viktor104Дата: Понедельник, 08.08.2016, 20:49 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да там чистое поле, одно хозяйство, не будет других потребителей никогда.
 


9876Дата: Понедельник, 08.08.2016, 22:08 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 113
Репутация: 7
Город: moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
… «может ссылки назаконы, комментарии и разъяснения дадите, как бороться с монополией».
Ответ – НИКАК!
Монополия в своем праве. Монополияизменила нормативные требования под себя. С монополией невозможно бороться, но с ней можно играть по ее правилам.
«Требуют ПУГустановить в чистом поле и туда же надо будет эл. кабель провести для телеметрии!!!»
Монополия не заставляет вас тянуть кабель. Поставьте GSM модем. «То есть всегда проектировали счетчики навходе в котельную, в ГРПШ, при входе на территорию предприятия с несколькими потребителями».
Монополия не заставляет вас отказываться от «старых»решений. Хотите ставить счетчики на входе в котельную, в ГРПШ, при входе на территорию предприятия с несколькими потребителями? Нет проблем. Просто передайте безвозмездно (т.е. даром) вновь построенный газопровод (до котельной, ГРПШ или территории предприятия ) монополии.
 
 
Viktor104Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:49 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 9876 ()
Просто передайте безвозмездно (т.е. даром) вновь построенный газопровод (до котельной, ГРПШ или территории предприятия ) монополии.
Сказать легко. Так они не хотят брать, Эта процедура также насквозь бюрократизирована. Если знаете как это делать - напишите конкретно, поможете всем.
 
 
JohnДата: Понедельник, 05.09.2016, 10:21 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А разве по постановлению 1314 могут существовать частные газопроводы?
 


phacochoerusДата: Понедельник, 05.09.2016, 11:54 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас ПУГи не хотим мы ставить, стоит эта "вещь" заоблачных средств, дак еще и ельстер не научился делать ПУГи до -60
 
 
Dima75Дата: Пятница, 30.09.2016, 07:53 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
ельстер не научился делать ПУГи до -60
Блок-контейнер ПУРГ отапливаем если что... Собственно, для этого ПУРГ и нужен для того чтобы обеспечить допустимый диапазон эксплуатации технологического узла учета газа. Не заказывайте готовые, а проектируйте сами (в "разновес" дешевле), тем более в соответствии с  ТР ТС нет такого изделия (как и БМК). И все эти декларации (сертификаты) соответствия ТР ТС на ГРПШ, ПУРГ, ПГБ и т.д "притянуты за уши".... biggrin

Viktor104, что касается места установки узла учета, то формально они правы - учет газа должен осуществляться на границе балансового разграничения. Некоторые ГРО прописывают в ТУ: "...как можно ближе". Но там есть, видимо, какая-то "фишка" по аналогии с теплосетями по каким-то потерям (мне это не известно, т.к отражается видимо в договоре на поставку газа при заключении его с застройщиком). Это мое предположение, основанное на том, что при проектировании коммерческого узла учета тепловой энергии, расположенного не на границе балансового разграничения, требуют расчет теплопотерь этих участков. Данные теплопотери согласовываются поставщиком и утверждаются ЗАКом, после чего включают в договор поставки тепла...
Думаю, что по установке узла учета с поставщиком газа "рубится" не надо, надо договорится на приемлемый вариант. Тем более, как-то странно с ваших слов это все выглядит... Сеть газопотребления начинается от границ з/у отведенного по застройку (существующей промплощадки). До границ з/у в рамках техподключения, на основании ПП №1314, все работы выполняет ГРО. У вас что весь этот "линейный километр" до точки врезки принадлежит ферме?
 
 
Viktor104Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:33 | Сообщение # 9
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В том то и дело, что точка врезки находится на территории заказчика. Это его поле. Сам газопотребляющий объект находится за 300 м от точки врезки. При этом надо пересекать автодорогу 4 категории. Заказчику надо быстрее подвести газ, он не может ждать 2 года , как по ПП1314. Поэтому он и землю в аренду оформляет, где будет проходить г/п.
Сейчас объект немного завис, но возникли другие объекты, там примерно то же самое.
Врезка в газопровод, не принадлежащий ГРО. ТУ дает ГРО, Договор о технологическом присоединении тоже с ГРО. Земля принадлежит другому собственнику, который дал разрешение на прокладку по своей земле. Но УУГ в месте врезки ему абсолютно не нужен. А ГРО требует в месте врезки. И никакие Правила учета газа, ни разъяснения Минэнэрго ему не указ.
По поводу потерь по длине газопровода. Есть такая методика (еще та лажа), всегда по ней делали расчет, поставщика газа это устраивало всегда. Там получаются потери ок. 10 м3/ год. Так это копейки, по сравнению с теми затратами, которые потребуются, если выполнять требования ГРО.
По этому поводу готовлю письмо в УФАС. Показывал его в ГРО, все пытаемся договориться полюбовно. Если не согласуют, буду отправлять в УФАС, и в прокуратуру.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Установка газовых счетчиков в соответствие с 261-ФЗ (Выбор места установки измерительных комплексов на территории)