ширина площадки ослуживания
MutusДата: Суббота, 23.07.2016, 11:01 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго всем дня!
Вопрос следующий: возможно ли провести через площадку обслуживания мостового дымовую трубу? Теплоизоляция в месте проходя, разумеется, подразумевается. На сколько можно заузить проход? Когда она проходит через колонны, то окно в месте прохода шириной около 300мм, далее площадка обычной ширины - 600мм. Такое решение, исходя из ситуации, наиболее простое и дешевое. Площадку, понятное дело, перекрывать нельзя. В какой документации регулируются требования к подобным технологическим проходам?
 
 
zorik2Дата: Суббота, 23.07.2016, 12:13 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
В какой документации регулируются требования к подобным технологическим проходам?
Отраслевые требования по охране труда являются нормативным документом по площадкам обслуживания оборудования.
Проложить дымовую трубу через площадки запрещено т.к. площадка выполняется с учетом минимальной площади для обслуживания и не предусматривает, что в дальнейшем пройдут через неё другие коммуникации. Дымовая труба находится в нагретом состоянии и что бы исключить её влияние на металлоконструкции и защиту персонала от ожогов потребуется  существенные расстояния от неё.
Для примера http://www.vashdom.ru/gost/23120-78/
http://www.gosthelp.ru/text/OST262607582003Konstrukci.html
http://www.innovbusiness.ru/pravo....mType=8
http://dokipedia.ru/document/5198672
 
 
MutusДата: Суббота, 23.07.2016, 16:04 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласен полностью. Но закралось сомнение в связи с тем, что окно в колоннах цеха - для прохода через них, сделано определенной ширины (примерно 300мм). Ширина этого окна из каких-то требований сделана именной такой. И назначение окна - для прохода. 
По теплоизоляции - да, обеспечить температуру поверхности не выше 40 градусов при температуре отходящих газов 500, можно будет только довольно приличной толщиной изоляции.
 


zorik2Дата: Суббота, 23.07.2016, 16:34 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Стоит колонна и внутри её окно для прохода? Чертежик в pdf приложить можете? Площадки и лестницы по Т.Б,-являются путем эвакуации, т.е. минимальный проход 0,7м, в крайнем случае до 0,5м. При 300м проходе, крановщица с хорошей за...цей, не проскочит, особенно когда в панике.
 
 
MutusДата: Суббота, 23.07.2016, 21:46 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
на заднем плане обсуждаемая колонна с окном (одна из)
Прикрепления: 9614202.jpeg (319.6 Kb)
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 07:42 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может в том месте, где через площадку проходит колонны, она необслуживаемая. Это может быть точкой опоры площадки. Но с точки  зрения Т.Б. прохода там нет.
 


MutusДата: Воскресенье, 24.07.2016, 08:08 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На колоннах - да, точки опоры и подкрановых путей и площадки. В таком случае площадка обслуживания состоит из множества огороженных участков, вход и выход на которые может быть осуществлен только через ограждения (на фото часть ограждения просто срезана). И тогда это и не площадка и не путь эвакуации, и требования к ней другие?
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 11:00 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mutus ()
И тогда это и не площадка и не путь эвакуации, и требования к ней другие?
Возможно это площадка для кабельных соединений или для контактных  троллей съёмников. Это всё зависит от конструкции мостового крана. Площадка эта возможна только для  эл. коммуникаций мостового крана. А у самого крана есть конечная точка, откуда осуществляется посадка и выход машиниста.


Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.07.2016, 13:59
 
 
MutusДата: Воскресенье, 24.07.2016, 19:00 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нашел.
СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85:
"п. 8.2.19 Вдоль подкрановых путей по каждому продольному ряду колонн для обслуживающего персонала необходимо предусматривать проходы шириной не менее 0,5 м (в свету), а в местах обхода колонны (при устройстве жестких поперечных конструкций над габаритом крана) - шириной не менее 0,4 м, либо устраивать проход размером 0,4х1,8 м в теле колонны. Проходы должны иметь постоянные ограждения (перила) высотой не менее 1 м."
Выходит, что это проход для персонала и перекрывать его нельзя.
 