Среда, 24.04.2024, 02:01
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Запорное устройство перед горелкой
Запорное устройство перед горелкой
LcfrДата: Среда, 13.07.2016, 12:36 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: г.Ливны, Орловской области
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Помогите разобраться в правильности размещения запорных устройств перед горелкой котла Е-50 на ТЭЦ. По проекту предусмотрена установка перед каждой горелкой (их две) установка (по ходу газа) задвижки с эл. приводом. фильтр, пзк, между пзк и фильтром предусмотрена свеча безопасности. Далее идет газопровод 6 метров Ф 250 установлен регулирующий клапан 25ч945нж, далее еще метра 3 газопровода ф 200 стоит горелка. Получается вот что. Что от последнего запорного устройства, которым тут является пзк, до горелки располагается газопровод протяженностью около 9 метров и диаметром 200-250 который нет возможности продуть. Есть ли вероятность того что при розжиге котла на этом участке газопровода может образоваться взрывоопасная газовоздушная смесь? Есть ли в какой документации нормативы по расстоянию  расположению отключающих устройств от горелок. Везде находил что отключающие устройства располагаются перед горелками, но нигде не видел ограничения по метражу. Некоторые пытаются утверждать что на расстоянии 9 метров это тоже перед горелкой считается. Где то в старых правилах попадалось что ставится НЕПОСРЕДСТВЕННО перед горелкой. Просьба по возможности разъяснить данный вопрос и желательно со ссылками на нормативную документацию.
 
 
zorik2Дата: Среда, 13.07.2016, 13:34 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6264/
http://nnhpe.spbstu.ru/wp-cont....TES.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.07.2016, 13:35
 
 
LcfrДата: Среда, 13.07.2016, 14:13 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: г.Ливны, Орловской области
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/6/6264/http://nnhpe.spbstu.ru/wp-cont....TES.pdf


При всем уважении, можно в этих нормативах указать пункты где регламентируется установка запорных устройств перед горелками, не могу никак найти.
 


zorik2Дата: Среда, 13.07.2016, 15:07 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Lcfr ()
При всем уважении
Не зная горелку, кроме мощности, могу посоветовать только: открыть документ, на клавиатуре нажать ctrl+F.  В строке поиска справа вверху вписать запорн и нажать Enter/
Просмотрите все строчки где встречается это слово для Вашего случая. Во втором документе вообще нет требований по установке запорной арматуры перед горелкой. Поэтому я думаю единственный нормативный документ это ГОСТ 21204-97*. В старом СНиПе 2.04.08-87* это расписано более подробно, но он не действующий.     Посмотрите раздел 7      http://www.vashdom.ru/snip/20408-87/index-2.htm
Что касается 9 метров газопровода, то при мощности дымососов и такого объема топки, тот объём воздуха вряд ли может создать необходимый объем для "хлопка". Думаю лучше посоветоваться с проектировщиком который выполнял этот проект, что он имел ввиду принимая такое решение.

В принципе согласно ГОСТ  ГОСТ 21204-97*  4.2.14 (последний абзац)  Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) или двух отключающих устройств с электроприводом при условии установки общекотлового ПЗК***.
Если клапан клапан 25ч945нж выполняет эту функцию (завязан в автоматики котла), то всё вроде согласно норм. Только я не нашел автоматической проверки герметичности клапана 25ч945нж (как запорное устройство), должна как то завязана на продувку.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.07.2016, 16:42
 
 
LcfrДата: Четверг, 14.07.2016, 07:46 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: г.Ливны, Орловской области
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Если клапан клапан 25ч945нж выполняет эту функцию (завязан в автоматики котла), то всё вроде согласно норм. Только я не нашел автоматической проверки герметичности клапана 25ч945нж (как запорное устройство)

Да вот в том то и дело что клапан 25ч945нж не идет как запорное устройство, он только регулирующий  и герметичность  не проверяется как и не выполняется продувка газопровода перед ним. Хотя ведь по нормам перед розжигом котла необходимо продуть газопровод газом со взятием проб. Как можно аргументировать не проводить продувку 9 метров (в моем  случае) газопровода, а если нет норм по расположению отключающих устройств перед горелками, то можно предположить , что запроектировать запорное устройство можно и в 10 метрах и в 20 и и в 50 и т.д. от горелки и все будет согласно нормам и не проводить продувку этого участка??? Клапан 25ч945п идет как запорно-регулирующий, вот хочу поменять на него проект ну или запорное устройство непосредственно перед горелкой , только подрядчики в одном лице и проектанты не хотят это делать ссылаясь на то что все согласно норм....
 
 
zorik2Дата: Четверг, 14.07.2016, 07:56 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Клапан регулирующий 25ч945нж предназначен для использования на тепловых пунктах, в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства как для автоматического регулирования процессов, так и в качестве запорного устройства.
Рабочая среда   Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой от -15 гр до 300 гр      http://www.nasosdon.ru/klapan-....cheskim


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 14.07.2016, 07:57
 


LcfrДата: Четверг, 14.07.2016, 08:39 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: г.Ливны, Орловской области
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
так и в качестве запорного устройства.

Да попадается такая информация в интернете, что якобы клапан 25ч945нж можно использовать в качестве запорного устройства, но на самом деле это не так, хотя может где и допускается не плотность в затворе то можно и использовать. Клапан только регулирующий, что отражено в паспорте клапана наряду с допустимой не герметичностью в затворе.В запорно-регулирующих клапанах в качестве уплотнения в затворе используется фторопласт, в регулирующих металл по металлу .
Прикрепления: ______-1512542.pdf (520.1 Kb)
 
 
zorik2Дата: Четверг, 14.07.2016, 20:48 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Докажите исполнителям-проектировщикам, что клапан не соответствует классу герметичности А. Потребуйте замены на клапан 25ч945п http://inteko.by/files/katalog_14_11.pdf или  например на запорно-регулирующий клапан  ЗРК http://tpkom.com/catalog.... 
или какой то другой фирмы.
И еще, если считать клапан 25ч945нж или какой то другой, как последнее запорное устройство, то до горелки, по вашим описанием 3 метра, а не 9 м. 
Вся рампа горелки выполнена для работы в автоматическом режиме, поэтому там нет ручной запорной арматуры, такая арматура может быть только перед рампой.
 
 
LcfrДата: Пятница, 15.07.2016, 08:52 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: г.Ливны, Орловской области
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектанты предлагают установить доп задвижку перед клапаном непосредственно перед горелкой с продувочной свечой перед ней.

Добавлено (15.07.2016, 08:52)
---------------------------------------------
Забыл сказать что задвижку с ручным приводом предложили.
Мое мнение взять задвижку с эл приводом что стоит перед пзк и перенести ее перед горелкой непосредственно, по правилам определяется очередность расположения пзк и задвижки проектом как мне помнится. Только вот не помню до клапана или можно и после ставить задвижку, непосредственно у горелки

 


zorik2Дата: Пятница, 15.07.2016, 09:41 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Лучший вариант: это  коллектор на 2 горелки: Эл. задвижка и ПЗК на 2 горелки.
На каждом подводе к горелки эл. задвижка, газовый фильтр, ПЗК, быстродействующий запорный клапан,компенсатор, регулирующий клапан. Между  эл. задвижкой и БДЗК, продувка с контролем герметичности запорной арматуры.
Вот какие схемы предлагает конструкторское бюро "Агава"   http://www.kb-agava.ru/shemi_gazovogo_trakta_kotla


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 15.07.2016, 19:37
 
 
sorroka89Дата: Вторник, 27.12.2016, 11:22 | Сообщение # 11
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте коллеги!  Подскажите, кто может, как называется данный клапан?

Сообщение отредактировал sorroka89 - Вторник, 27.12.2016, 12:18
 
 
zorik2Дата: Вторник, 27.12.2016, 12:44 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю "древний" клапан отсекатель Н.О.  из какой то котловой автоматики.

Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.12.2016, 12:57
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Запорное устройство перед горелкой
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz