airat185Дата: Среда, 13.07.2016, 09:20 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
Доброго времени суток. Необходима помощь. Проектирую газопровод среднего давления в поселке. Ситуация следующая не возможно выдержать нормативные расстояния при параллельной прокладке между кабелем связи, водопроводом, автомобильной дорогой. Может кто сталкивался?
 
zorik2Дата: Среда, 13.07.2016, 09:47 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2874
Репутация: 237
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата airat185 ()
Может кто сталкивался?
Постоянно!
 
airat185Дата: Среда, 13.07.2016, 09:54 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
zorik2. Не подскажете пройти?
 
zorik2Дата: Среда, 13.07.2016, 09:57 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2874
Репутация: 237
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата airat185 ()
zorik2. Не подскажете пройти?
Не телепат. Картинку  в студию, в pdf если можно.
 
airat185Дата: Среда, 13.07.2016, 10:02 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
Красным выделены проблемные места.
Прикрепления: __Model-1-.pdf(342Kb)
 
gasparДата: Среда, 13.07.2016, 10:39 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2092
Репутация: 116
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата airat185 ()
Доброго времени суток. Необходима помощь. Проектирую газопровод среднего давления в поселке. Ситуация следующая не возможно выдержать нормативные расстояния при параллельной прокладке между кабелем связи, водопроводом, автомобильной дорогой. Может кто сталкивался?
судя по плану - дома уже подключены. Если этот газопровод не предполагает последующее ппереключение домов (ответвлений) , а поселковые дороги - не категорийные, то почему бы просто не пройти по центру дороги методом наклонно направленного бурения, предварительно сделав расчёт на прочность и устойчивость круглой формы? Примените трубы с защитным покрытием ПРОТЕКТ для надёжности
Земляные работы - минимизируются.
Кстати - какой диаметр?
По улице Северной или Строителей не расссматривали вариант? Короче было бы

Добавлено (13.07.2016, 10:39)
---------------------------------------------
Жаль что в этом поселке ни гугль-панорам ни яндекс-улиц нету.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 13.07.2016, 10:39
 
gasparДата: Среда, 13.07.2016, 10:44 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2092
Репутация: 116
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
как-то так

Добавлено (13.07.2016, 10:44)
---------------------------------------------
там и застройка не такая плотная есть где развернуться
Прикрепления: 5190809.jpg(536Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 13.07.2016, 10:48
 
airat185Дата: Среда, 13.07.2016, 10:49 | Сообщение # 8
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
gaspar. Спасибо за ответ. Возможно ул. Строителей или Северная лучше но снимать уже не будут. деньги на проектирование не большие.

Добавлено (13.07.2016, 10:49)
---------------------------------------------
Газопровод прокладываем для подключения новых домов.

 
gasparДата: Среда, 13.07.2016, 10:52 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2092
Репутация: 116
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Понятно.
не знаю, придумает ли что-нибудь уважаемый Zoriк2, я кроме как на дорогу выйти методом ННБ - вариантов не вижу.

Добавлено (13.07.2016, 10:52)
---------------------------------------------

Цитата airat185 ()
Газопровод прокладываем для подключения новых домов.
я так понимаю - через ШРП будет подключение?


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 13.07.2016, 10:50
 
zorik2Дата: Среда, 13.07.2016, 10:55 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2874
Репутация: 237
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
1. По ходу от ГРП я бы перенес на другую сторону дороги. И вообще не пересекал ул. 70-летия Октября, а сразу ушел на пересечение ул. Татаостан
2.Во втором случае и третьем случае эти участки , проложите   по дороге  ул. Садовая, 
Да еще обратите внимание на охранные зоны газопровода и работу в охранной зоне. Совет: Не делайте привязки к подземным коммуникациям. Никто раскапывать не будет и откладывать эти расстояние. По привязкам посмотрите темы на форуме.
Это среднее давление, переброска на другое ГРП?
А почему не пошли, по ул Строителей, там и места больше и короче?
 
airat185Дата: Среда, 13.07.2016, 11:00 | Сообщение # 11
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
gaspar. Спасибо большое за участие. Да через ШРП он на файле указан наверно невидно. Участков вроде не так много где нельзя выдержать расстояния поэтому ННБ под  дорогой не очень хотелось.

Добавлено (13.07.2016, 11:00)
---------------------------------------------
zorik2, По Строителей нет съемки. Ранее предполагалась точка врезки в другом месте поэтому этот вариант не расссматривали.

 
gasparДата: Среда, 13.07.2016, 11:01 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2092
Репутация: 116
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата zorik2 ()
.Во втором случае и третьем случае эти участки , проложите   по дороге  ул. Садовая,
 присоединяюсь.
я бы вообще всё сделал ННБ, отводов меньше и стыков


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 13.07.2016, 11:06
 
zorik2Дата: Среда, 13.07.2016, 11:10 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2874
Репутация: 237
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата airat185 ()
По Строителей нет съемки.
Странные Вы люди! Так сделайте съемку, сколько это заберет времени. Зато экономия какая и мороки меньше. Вы делаете проще для себя, но сложнее для эксплуатации. Думаете, что экспертиза этого не заметить?
gaspar, прав на 100%. Методом ННБ по короткой трассе и нет проблем!


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.07.2016, 11:11
 
airat185Дата: Среда, 13.07.2016, 11:12 | Сообщение # 14
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 36
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Offline
zorik2gaspar, Большое спасибо.
 