Вторник, 16.04.2024, 23:04
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Сигнализатор загазованности в многокв. жилом доме
Сигнализатор загазованности в многокв. жилом доме
macferson555Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:06 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Многоквартирный ж.д. 2-а этажа, без централизованного отопления(уже под газом), запроектирован газовый котел с закрытой камерой сгорания. ПТО требует поставить сигнализатор загазованности согласно СП 41-108-2004 п.7.4
В нашем СП 62 п 7.2 Оснащение газифицированных помещений жилых зданий(квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Однако есть в СП 62 п.7.16 В многоквартирных жилых домах допускаетсяпредусматривать поквартирные системы теплоснабжения с использованием
теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания. При проектировании поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми
камерами сгорания в многоквартирных жилых домах могут быть использованыположения [9]*.
Положение 9 и есть СП 41-108-2004 п.7.4!


Вот и разберись, право ПТО или нет)?


Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 05.07.2016, 15:08
 
 
gasparДата: Вторник, 05.07.2016, 16:21 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПТО правы. Только с ссылочкой промахнулись слегка.
Пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012 , входит в перечень обязательных к применению с 01.04.2016 года. Так что датчики в той квартире где ставится котел  - нужны-с.. И датчик на метан и датчик на угарный газ. И клапан на газопроводе к которому сигнал от датчиков подвести придётся

Добавлено (05.07.2016, 16:21)
---------------------------------------------
Цитата macferson555 ()
В нашем СП 62 п 7.2 Оснащение газифицированных помещений жилых зданий(квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
Речь о  том, что если квартира уже "с газом" смонтированным по старым нормам, то жильцы вправе поставить систему контроля загазованности. А в вашем случае, идёт реконструкция системы газоснабжения - тут без вариантов. Ставить.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 05.07.2016, 16:33
 
 
macferson555Дата: Среда, 06.07.2016, 08:10 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
Только с ссылочкой промахнулись слегка.
Пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012 , входит в перечень обязательных к применению с 01.04.2016 года.

 СП 41-108-2004  разве нам не подходит, на него даже ссылка есть в СП62?


Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 06.07.2016, 09:02
 


gasparДата: Среда, 06.07.2016, 09:44 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подходит. Только 41-108- - рекомендуемый, а СП 60.13330 - обязательный (исполняет требования как пожарного регламента, так и регламента о безопасности зданий и сооружений). Статусом на порядок выше

Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 06.07.2016, 09:44
 
 
macferson555Дата: Среда, 06.07.2016, 10:02 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо за разъяснения!
 
 
Mayers61Дата: Четверг, 20.04.2017, 18:43 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Жирновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Аналогичный вопрос, но котел был установлен в квартире по индивидуальному проекту в 2003г. Правомочно ли требование по переоборудованию газовой системы клапаном-отсекателем, управляемым прибором контроля загазованности?
 


gasparДата: Четверг, 20.04.2017, 21:55 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3437
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Mayers61 ()
равомочно ли требование по переоборудованию газовой системы клапаном-отсекателем, управляемым прибором контроля загазованности?
а кто требует и почему?
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Сигнализатор загазованности в многокв. жилом доме