Проект до постановления 1521, монтаж после.
extra1818Дата: Понедельник, 27.06.2016, 09:55 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день! 1. Проект был разрабатывался зимой до лета 2015 года. В экспертизу сдан после 1 июля 2015 года и соответственно разрабатывался по старым СНиПам, у экспертизы вопросов не было.
В скором времени будет монтаж котельной, не возникнет ли у Стройнадзора вопросов при приемке, нужно ли переделывать проект под новые правила СП? Были у кого такие проблемы?

2. Прошу дать совет. Ввод газа в котельную (в виду ограниченного выбора) осуществлен за котлами на высоте 2.2 м. Расстояние от стены до задней стенки котлов - 600 мм. На вводе предусмотрел КТЗ+электромагнитный клапан (будут на петле), экспертиза не делала замечаний. Могут быть проблемы при монтаже и обслуживании из за стесненных условий и не заставят ли их перешивать перед котлами по новым СП. У кого были похожие ситуации, буду признателен.
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По первому вопросу думаю проблем не должно быть всё в приделах закона если только заказчик не нарушил сроки начала строительства.
На котлах сзади нет взрывного клапана?  Кроме этого возможность необходимого расстояния от нагретой поверхности котла для обслуживания ввода газа, а так же необходимого освещения для обслуживания ввода. Эти нормы не менялись и если они нарушены могут быть проблемы при пуске.
 
 
extra1818Дата: Понедельник, 27.06.2016, 10:39 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Zorik2, где можно почитать про расстояния от нагретой поверхности котла и про освещение ввода газа?
Взрывные клапана на горизонтальных участках есть. Можно ли сместить клапаны от ввода? Между котлами 1 м проход, если как раз рядом с этим проходом сделать петлю и установить клапаны?

Добавлено (27.06.2016, 10:39)
---------------------------------------------
Или же возможен вариант с наружной установкой электромагнитного клапана на стене котельной, а КТЗ не устанавливать внутри?

Прикрепления: 0799541.pdf (1.11 Mb)
 


zorik2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:35 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сейчас все по СП 89.13330.2012 и  ТР ТС 032/2013 (прикладываю). Освещенность по СП 89.13330.2012
А почему не разместить всю арматуру ввода рядом со вторым вводом, на стене напротив дутьевого вентилятора. Там достаточно места.
Газопровод можно на подвесках потянуть перед фронтом существующих котлов, а не прижиматься к стенкам котельной.
Все изменения можно предложить во время монтажа, и согласовать изменения.

Вот еще http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1137239
При сегодняшнем нормотворчестве советую слегка подглядывать в ПБ 10-574-03 которые отменены, но логики там много  и принять осознанное решение подсказывает.
Прикрепления: _116_25032014_.rar (272.0 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 27.06.2016, 11:49
 
 
extra1818Дата: Понедельник, 27.06.2016, 11:59 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сейчас поедем на обьект, будем смотреть. Дело в том что котлы с газовой обвязкой, которые нарисованы - существующие. Я шел по стене к проектируемым. Нужно обсудить про возможность подвеса проектируемого газопровода - оборудование то существующее. И ели получиться рядом с сущ. г.в. сделать наш ввод, нужен ли второй КТЗ, я думаю ставить только КЭГ, верно?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:03 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Верно.
 


extra1818Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:16 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое, за совет и за литературу, буду думать.
 
 
luxemburgДата: Понедельник, 27.06.2016, 12:45 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
del

Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 27.06.2016, 12:48
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Проект до постановления 1521, монтаж после. (Росстройнадзор и возможные вопросы по котельным.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz