stessi2006Дата: Пятница, 17.06.2016, 08:38 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 517
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Offline
"Не предусмотрена охранная зона с одной стороныфасадного газопровода и проектируемого ПГРШ в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ №878 от 20.11.2000г".

Про ШРП понятно, как отбиться по замечанию.
Из постановления: "Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется".
А по фасадному? Разве у него есть охранная зона???
 
gasparДата: Пятница, 17.06.2016, 10:04 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2018
Репутация: 108
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
В состав газораспределительных сетей входят
наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводымежпоселковые газопроводыгазопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой

Это те же правила. Так что . если у вас газопровод вводной ("фасадный") - то эксперт не прав.  Требования Постановления 878 не распространяются.
 
stessi2006Дата: Пятница, 17.06.2016, 10:16 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 517
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Offline
А откуда вводной начинается?
Подземный газопровод выходит из земли на фасад здания, далее кран, ШРП, кран, ввод в котельную.

3.26* вводной газопровод: Участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

С какого именно крана и почему?
 
gasparДата: Пятница, 17.06.2016, 10:23 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2018
Репутация: 108
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Вводной начинается от газопровода-ввода. Газопровод-ввод заканчивается краном перед зданием (если подземный газопровод-ввод - то краном на цокольном вводе). У вас ШРп на вводном газопроводе

Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.06.2016, 10:24
 
barkДата: Пятница, 17.06.2016, 14:00 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2113
Репутация: 106
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата gaspar ()
Газопровод-ввод заканчивается краном перед зданием
именно такой фразы не хватает в ГОСТ 53865-2010...
 