Всем привет! Имеем небольшую котельную с двумя настенными котлами по 24 кВт, висят на расстоянии 0.8 м. друг от друга. Стена глухая. Газоходы коаксиальные. Также имеем замечание экспертизы, дословно: "Не выдержано расстояние между дымоотводящими патрубками". Ссылки на что-либо нет. Первый раз получил такое замечание, перерыл все, но не нашел каких-либо документов, регламентирующих такое расстояние. Помогите советом!!!
Сообщение отредактировал Tadzhik-83 - Четверг, 16.06.2016, 14:41
Видимо речь о пункте Г21 приложение Г СП 42-101-2003 "Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали". Но, читаем вначале "Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов.." У вас как мне видится не жилой дом.
Видимо речь о пункте Г21 приложение Г СП 42-101-2003"Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде здания следует принимать не менее 1,0 м по горизонтали и 2,0 м по вертикали". Но, читаем вначале "Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов.." У вас как мне видится не жилой дом.
Полагаю, в контексте этого и двух предыдущих предложений нормативные требования приведены для зданий независимо от их назначения. В каталогах дымоудаления некоторых европейских производителей котлов можно найти тому подтверждение, например у протерм.
ЦитатаTadzhik-83 ()
Имеем небольшую котельную с двумя настенными котлами по 24 кВт, висят на расстоянии 0.8 м. друг от друга. Стена глухая. Газоходы коаксиальные. Также имеем замечание экспертизы, дословно: "Не выдержано расстояние между дымоотводящими патрубками". Ссылки на что-либо нет. Первый раз получил такое замечание, перерыл все, но не нашел каких-либо документов, регламентирующих такое расстояние. Помогите советом!!!
По вашей формулировке получается, что расстояние между котлами 0,8м, тогда между дымоходами порядка 1,2м по горизонтали, если я правильно понимаю схему монтажа. Если 0,8м между дымоотводящими патрубками, расстояние необходимо увеличить. Опять же, в СП 42-101 не написано, расстояния нормированы от края или от оси дымохода. В прилагаемой схеме дан ответ на этот вопрос.
Проект прилагаю. Котлы Бакси-24 и Очаг КНГ-24. Расстояние между газоходами 1.2 м. К чему такие придирки, не пойму. Кстати, еще маразм - требуют пересчета вентиляции с трехкратного на однократный, хотя вентиляция помещения существующая, и была в свое время рассчитана именно на трехкратный. Неужели сейчас придется уменьшать диаметр вентканала и закладывать часть приточной решетки?
Например каталог БАКСИ стр. 182-183 расстояние между коаксилками 1,0м и в приложении "Г" как писал ранее ув. gaspar, тоже мин. 1,0, так что это замечание БРЕД. Каталог http://www.c-o-k.ru/library/catalogs/baxi/18683
Сообщение отредактировал macferson555 - Пятница, 17.06.2016, 08:09
тати, еще маразм - требуют пересчета вентиляции с трехкратного на однократный
Тут соглашусь. Маразм.
ЦитатаTadzhik-83 ()
Проект прилагаю
тут другой вопрос. пункт 10.4 СП 41-104-2000 Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
ЦитатаTadzhik-83 ()
Также имеем замечание экспертизы,
А разве такой объект подлежит экспертизе?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.06.2016, 10:11
Что то не понятно. Теплогенераторная по генплану расположена между двумя зданиями, причем газопровод идет в границе 3-х этажного жилого дома. Коаксиальные дымоходы попадают прямо внутрь пристроенного здания?
Цитатаgaspar ()
тут другой вопрос.пункт 10.4 СП 41-104-2000 Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
Да поддерживаю, здесь разрез надо давать с учетом высоты пристроенных зданий и расстояния до жилого 3-х этажного дома. Может проще сделать вертикальные коаксиальные дымоходы.
У нас ГРО возомнило себя экспертизой. Теперь после монтажа вся исполнительная документация идет на проверку в облгаз, и там ко всему придираются. И плевать им, что проект согласован их же службой. Все стены вокруг глухие, нет ни окон, ни дверей. Так что выводить коаксиалки можно. И притом, в свое время данное решение было как раз предложено начальником ПТО горгаза
Также имеем замечание экспертизы, дословно: "Не выдержано расстояние между дымоотводящими патрубками".
Отвечайте на замечание, что расстояние взято по паспортным данным завода изготовителя. Это допускается если нет отечественных норм. Так как котлы сертифицированные.
Запрашивайте письменно замечания и готовьте ответ, как рекомендует уважаемый zorik2. А в конец ответа допишите
Предъявление замечаний к проекту со стороны "..облгаз" нарушает ряд требований действующего законодательства Российской Федерации, так как выходит за рамки согласования проектных решений в части соответствия точке подключения.
В частности, в соответствии со статьёй 49 частью 6 Федерального закона №190-ФЗ от 29.12.2004г «Градостроительный кодекс РФ «Не допускаетсяпроведение иных экспертиз проектной документации, за исключением экспертизы проектной документации, предусмотренной настоящей статьей….».
В части 4 той же статьи 49 указано, какие юридические лица вправе проводить экспертизу проектной документации: в этом перечне газораспределительные организации не указаны.
Просим Вас представить копию документа, подтверждающий полномочия и право проводить экспертизу проектной документации специалистами "...облгаз» в рамках согласования проекта на соответствие техническим условиям, а также сведения об их аккредитации в соответствии со статьёй 50 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, просим Вас повторно рассмотреть и согласовать проект № в части соответствия техническим условиям или представить письменный мотивированный отказ в согласовании.