Вторник, 26.11.2024, 09:30
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Размер взрывоопасной зоны вокруг газопровода
VasikДата: Четверг, 18.02.2016, 21:12 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Талица
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При проектировании узлов учета на объектах газоснабжения природным газом сталкиваюсь с недопониманием вопроса о необходимости применения первичных преобразователей во взрывозащищенном исполнении. Более конкретно: газопровод высокого давления 0.55 МПа (2 категория) расположен в помещении зала котельной установки. Само помещение имеет категорию Г, т.е. не пожаровзрывоопасное.

В нормативных документах нигде не нашёл требований, что в любом случае первичные преобразователи приборов КИПиА установленные на газопроводе должны быть во взрывозащищённом исполнении и соответственно не нашёл на каком расстоянии от трубы газопровода заканчивается взрывоопасная зона за пределами которой можно устанавливать электрооборудование в общепромышленном исполнении.

Рассматривая на сайтах фотографии узлов учета природного газа и проекты этих узлов вижу, что первичные преобразователи имеют взрывозащищённое исполнение. Линии связи имеют барьеры искрозащиты, установочные клеммные коробки - искробезопасные. Но вхожу в недоумение видя, как буквально рядом (на расстоянии полуметра) от этих взрывозащищённых приборов расположен щит с вторичным прибором (газовым коллектором) имеющим общепромышленное исполнение и с другими приборами без взрывозащиты (розетки на 220 В, блоки питания, модемы без искрозащиты цепей).

Как это все совмещается? С моей точки зрения, если зона взрывоопасная, то и все оборудование должно быть взрывозащищённым, а если не взрывоопасная, то тогда зачем городить огород с взрывозащитой первичных преобразователей (датчиков давления, температуры, газовых счетчиков)?

Имел опыт работы на взрывопожароопасном объекте категории А, класс В1-а. Так там, все невзрывозащищённое оборудование выносили в отдельное помещение, разделённое с взрывоопасным помещением тамбуром с приточной вентиляцией... Только в этом случае одна зона отделялась от другой по категории.

Может быть есть нормативные документы разъясняющие это требование (наличие взрывозащиты на первичных датчиках узлов учета природного газа) о которых я не знаю? Подскажите пожалуйста.
 
 
barkДата: Пятница, 19.02.2016, 09:33 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В ГРП электрооборудование должно быть взрывозащищенным. В котельной категории Г - нет. Описанное Вами сочетание бывает, когда закладывается измерительный комплекс, либо навязанный ГРО по ТУ или Заказчиком по заданию на проектирование, либо предложенный по КП заводом-изготовителем и одобренный проектировщиком. К примеру, это относится к корректору ЕК270. Многим ГРО очень нравится, ведь он приобретается не ими, а Заказчиком....
 
 
alusДата: Пятница, 19.02.2016, 18:16 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проблема решается выносом ГРП в шкафном исполнении на наружную стену котельной.
 


LevaKДата: Пятница, 19.02.2016, 19:49 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Размеры взрывоопасной зоны в помещениях раньше был описан в п.7.3.39 ПУЭ издания 1985г. Наверняка в современной редакции тоже это есть.
 
 
VasikДата: Суббота, 20.02.2016, 07:33 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Талица
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Наткнулся на такой документ, но не знаю, на сколько он действующий ГОСТ 30852.9-2002 часть 10. классификация взрывоопасных зон.  Есть ещё классификация взрывоопасных зон и в ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Добавлено (20.02.2016, 07:24)
---------------------------------------------
Как то не складывается с требованием ПУЭ (п. 7.3.39) то, что вижу в газоснабжении...  Если от любого трубопровода (технического устройства на трубопроводе) с природным газом взрывоопасная зона 5 метров по горизонтали, то тогда каким образом вообще допускается эксплуатация газовых котлов с не взрывозащищённым электрооборудованием внутри котла???? (Платы автоматики, циркуляционные насосы)???

И эл.розеткой на расстоянии (не помню, вроде бы 500 мм. от котла) и розеткой (не помню, вроде бы те же 500 мм. от газовой трубы).
И каким образом  устанавливаются отсечные клапана на газовой трубе в общепромышленном исполнении???? 

И вообще каким образом делаются блочные модульные газовые котельные в которых и котлы и эл.розетки и стабилизаторы напряжения расположены ближе 5 метров как от узлов учета газа, так и от ГРУ, расположенной внутри этого же помещения????

Добавлено (20.02.2016, 07:33)
---------------------------------------------
Можно ещё дальше пойти в рассуждениях:
Если уж газовый счетчик может служить источником выделения газа для создания взрывоопасной зоны, то тем более домашняя газовая плита без всякой автоматики!!! Таким образом вся кухня, да что там кухня - пол квартиры - сплошная взрывоопасная зона!!! Каким образом тогда в наших домах в кухнях и комнатах рядом с кухнями устанавливают обычные общепромышленные выключатели, эл. розетки, светильники???

А кто разрешил делать газовые эл.плиты с встроенной эл.духовкой??? Она что там во взрывозащищённом исполнении????

 
 
barkДата: Суббота, 20.02.2016, 09:40 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vasik ()
Если от любого трубопровода (технического устройства на трубопроводе)
не надо обобщать. Газопровод - труба, а определение технического устройства см. Технический регламент О безопасности сетей газораспределения
Цитата Vasik ()
Можно ещё дальше пойти в рассуждениях:
не советую будоражить свою фантазию. опираемся на нормы и приведенные в них требования и спим спокойно
 


VasikДата: Суббота, 20.02.2016, 12:22 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Талица
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
опираемся на нормы и приведенные в них требования и спим спокойно
Какие нормы требуют монтаж на узлах учета газа, в любом случае. первичных преобразователей во взрывозащищённом исполнении?
 
 
barkДата: Суббота, 20.02.2016, 12:34 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Vasik ()
Какие нормы39
Цитата Vasik ()
в любом случае
таких норм категоричных нет. есть условия, при которых необходимо.
 
 
VasikДата: Суббота, 20.02.2016, 13:13 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Талица
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Про условия... Бывает и такое:
Пусть условием является ТУ с требованием наличия взрывозащиты. Согласно этому требованию выбираются преобразователи давления и термопреобразователи с видом взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка. Сам же счетчик газа имеет вид взрывозащиты - искробезопасная цепь.

По ошибке проектанта, не изучившего даже РЭ на счетчик, линия связи от счетчика до вторичного прибора не обеспечивается барьером искрозащиты. Получается, что без этого элемента счетчик газа оказывается в общепромышленном исполнении без взрывозащиты. И такой проект проходит экспертизу Промбезопасности....
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz