Чай_КаДата: Воскресенье, 07.02.2016, 16:22 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Заказчик дал ТУ на газ и качество его не соответствует ГОСТв части числа Воббе (выше указанного в ГОСТе). Это чем-то чревато при эксплуатации? Возможен ли вопрос на
экспертизе? Заранее спасибо.
 
 
sundayДата: Понедельник, 08.02.2016, 15:11 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Число Воббе учитывает теплотворную способность и плотность газа. Так, чистый метан и пропан, забодяженный азотом, могут иметь равную теплотворную способность, но число Воббе у них будет разное. И горение у чистого метана и у смеси пропан-азот будет отличаться.

Поэтому рекомендую запросить состав газа и с этим составом проконсультироваться у спеца по горелкам (например, у изготовителей оборудования).
 
 
Чай_КаДата: Понедельник, 08.02.2016, 21:16 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо. Состав газа у меня есть. И в опросные листы на горелочное оборудование я его обязательно включу. 
Но, возможно, заказчика надо предупредить, что данное оборудование будет корректно работать только на заявленном сырье?
 