Врезки в стальной отвод на внутреннем газопроводе.
vilop61Дата: Вторник, 12.01.2016, 19:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не могу найти нормативный документ на тему : можно ли врезать в стальной отвод (d400) продувочную свечу.Газопровод внутренний на ТЭЦ, очень тесно.Надо врезать между 2-х задвижек (существующих) , а между ними только отвод.
 И ещё - какой размер  катушки на стальном газопроводе газопроводе можно делать при монтаже ?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:06 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все указано применительно. Раньше  было в ПБ 03-585-03 сейчас в  РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ»
http://mvif.ru/images/-articles/prikaz-28.pdf пункт 452
ГОСТ 32569-2013 http://docs.cntd.ru/document/1200111138?block=2 пункт 11.2.7
Что касается "катушек"
http://www.gazpromgr.tomsk.ru/public/uploads/doc/VDGO_perech-NTD/4.pdf пункт 6.4.2
http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_55897_Rukovodyashhij_dokume.html пункт 4.3.21


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.01.2016, 22:19
 
 
vilop61Дата: Среда, 13.01.2016, 18:42 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо zorik2 ,   
В основном всё понятно,про катушки везде говорится о ремонте газопроводов,а о вновь монтируемых нигде нет.
Часто в стеснённых местах необходима минимальная катушка, а какой длины конкретики нет в нормативке.
 


zorik2Дата: Среда, 13.01.2016, 19:24 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата vilop61 ()
а какой длины конкретики нет в нормативкеВ
Есть смотрите РД и другие нормативки не менее диаметра трубопровода для катушки. Еще можно в стесненных условиях из расчета, расстояния между поперечно-кольцевыми стыковыми сварными швами при вварке вставок должно быть не менее 100 мм для диаметров до 219 мм, 250 мм для диаметров до 550 мм, и 400 мм для трубопроводов диаметром свыше 550 мм. ОСТ 24.200.02-91 
http://www.znaytovar.ru/gost/2/OST_242000291_Sborochnye_edini.html  пункт 1.7.21. в)


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.01.2016, 19:29
 
 
Dima75Дата: Четверг, 14.01.2016, 12:54 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата vilop61 ()
можно ли врезать в стальной отвод (d400) продувочную свечу.Газопровод внутренний на ТЭЦ, очень тесно.Надо врезать между 2-х задвижек (существующих) , а между ними только отвод
А зачем свеча на таком коротком секционирующем участке? Если для заполнения данного участка, то нет смысла, воздух можно вытеснить свечой после 2-й задвижки.... biggrin
 
 
vilop61Дата: Четверг, 14.01.2016, 18:30 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 1
Город: Пермь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
А зачем свеча на таком коротком секционирующем участке
Свеча заложена в проекте,отвод находится между 2-х задвижек.
 


Dima75Дата: Пятница, 15.01.2016, 11:11 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Внесите изменение в проект, функционально установка свечи на таком коротком участке не имеет смысла...
 
 
LevaKДата: Воскресенье, 17.01.2016, 18:55 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
функционально установка свечи на таком коротком участке не имеет смысла...
Возможно, это свеча на байпасе...
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:22 | Сообщение # 9
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата LevaK ()
Возможно, это свеча на байпасе...
Вообщем, схему надо смотреть...
 