Четверг, 02.05.2024, 01:09
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Пересечки (Г1/В2)
Пересечки
SuperPashkinДата: Пятница, 25.12.2015, 14:33 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Izhevsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста, существуют ли особые нормы по расстоянию между газопроводом низкого давления Г1 и противопожарному водопроводу В2 внутри помещения?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 25.12.2015, 14:48 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
При пересечении газопровода с другими трубопроводами (водопроводом, канализацией и др.) расстояние между трубами в свету должно быть не менее 2 см, если нет иных указаний в проекте.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Пересечки (Г1/В2)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz