Установка Систем индивидуального контроля загазованности
1. СНиП это не предусматривает; [ 0 ] [0.00%]
2. А если предустатривает то какой СНиП [ 3 ] [100.00%]
Всего ответов: 3
devyasilДата: Четверг, 05.11.2015, 10:53 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Райгаз требует устанавливать СИКЗ в котельной пристроенной к одноквартирному жилому дому, а если на участке есть летняя кухня то и в летней кухне; вопрос насколько это согласуется с существующими СНиП.

Сообщение отредактировал devyasil - Четверг, 05.11.2015, 14:54
 
 
Sasha21102Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:19 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пока не голосую ибо "Нипанятнаа....".  Смущает упоминание о летней кухне. У летней кухни есть котельная?
Или у одноквартирного жилого дома есть котельная пристроеная а летняя кухня это тогда....
Мб рисунок?
 
 
gasparДата: Четверг, 05.11.2015, 15:01 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3463
Репутация: 264
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата devyasil ()
Райгаз требует устанавливать СИКЗ в котельной пристроенной к одноквартирному жилому дом
СП 62.13330.2011 пункт  7.2 - в пристройках СИКЗ нужна. Правильно требуют.
А по летней кухне - нет требований к установке СИКЗ. Пусть обоснуют (письменно отказ и ссылку на то что нарушено). Системы контроля загазованности ставятся только при установке отопительного оборуддования да и то не во всех случаях
 


PrepodvadДата: Пятница, 06.11.2015, 12:01 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 92
Репутация: 0
Город: Вад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласен с Gasparом. про летнюю кухню вообще трудно загазованность проверить, она же открытая  wink

prepod
 
 
devyasilДата: Понедельник, 16.11.2015, 21:26 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"СП 62.13330 Пункт 7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых)" вот если закрыть слово зданий то бутет то очём вы подумали то есть "помещения всех назначений (кроме жилых), но в снипе есть слово зданий, а значит имеется ввиду здания всех назначений (кроме жилых), а вовсе не помещения, как многие думают.
 
 