Подскажите коллеги , перелопатил кучу актуализированных норм , но может плохо искал . Административно-складкое здание. На фасаде только одно окно теплогенераторной. Можно ли от котлов (2шт) с закрытой камерой сгорания выводить коаксиальные трубы через наружную стену, не поднимая вверх .?
Всё можно, только надо приложить расчет, что принятое решение безопасно и не оказывает вредного воздействия на природу. А так прямого запрета нет. Я бы разделил забор воздуха и выброс продуктов сгорания и выполнил уклон к котлу, где на вертикальном участке дымохода поставил комплект сбора конденсата.