КУУГ
|
|
phacochoerus | Дата: Вторник, 27.10.2015, 06:53 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые проектировщики, с какого расхода у Вас принято ставить коммерческий узел учета газа с термокорректором?
|
|
|
|
Tadzhik-83 | Дата: Вторник, 27.10.2015, 08:22 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас если расход газа до 10 кубов, то без корректора, если больше 10 - то корректор обязателен.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:00 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата phacochoerus ( ) Уважаемые проектировщики, с какого расхода у Вас принято ставить коммерческий узел учета газа с термокорректором? Получите технические условия на учёт расхода газа чтобы не придумывать лишнего. Или как минимум пообщайтесь с теми, кто принимает узл учёта. У нас в регионе на нежильё ТУ отдельные выписывают - все объекты оснащать счётчиками с корректорами (причём G10 и выше - только с электронными). Только G2.5 без корректора допускают - редко в наличии.
|
|
|
|
John | Дата: Среда, 11.11.2015, 10:20 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| У нас в Московской области: если давление газа больше 500 мм вд. ст., и/или расход газа более 25 м3/ч, то нужно ставить корректор.
|
|
|
|
BigDef | Дата: Среда, 11.11.2015, 19:48 | Сообщение # 5 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| А у нас в Московской области, до типоразмера G16 можно или простой счетчик или со встроенным термокомпенсатором (в основном зависит от того какие облгаз завёз в свой магазин, то обычно и пихают в проекты). С G25 только с полноценным корректором, полным набором и телеметрией.
|
|
|
|
Uljna | Дата: Среда, 11.11.2015, 20:44 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 40
Репутация: 0
Город: город Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Требования в нашем регионе....
Все счетчики устанавливаемые на улице - термокомпенсатор обязателен, вне зависимости жилье или нет. На нежилые помещения, еще обязателен оптический сканер или модуль передачи данных(при любом расходе газа). При расходе газа свыше 10 м3/час - получение ТУ в "Газпром межрегионгаз" на проект УУГ.
Сообщение отредактировал Uljna - Среда, 11.11.2015, 20:45 |
|
|
|
John | Дата: Четверг, 12.11.2015, 09:38 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата BigDef А у нас в Московской области, до типоразмера G16 можно или простой счетчик или со встроенным термокомпенсатором (в основном зависит от того какие облгаз завёз в свой магазин, то обычно и пихают в проекты). С G25 только с полноценным корректором, полным набором и телеметрией. А я разве не так сказал. G4 и G6 обычно ещё и с предоплатой ставят.
|
|
|
|
KaterinaKate | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 13:07 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Вопрос по узлу учета газа. При расчете величины перепада давления на счетчике, когда рассчитываю максимальные потери давления на счетчике, получается значение 1,35 кПа. А при увеличении этого давления на 1,5, получается ∆рв ≥1,5 х 1,35=2,02кПа. Посоветуйте, какой взять верхний предел измерения у перепадчика, входящего в состав комплекса? 1,6 кПа или 4кПа? Если брать 4, то слишком большой запас получается. Спасибо!
|
|
|
|
John | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:05 | Сообщение # 9 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Конечно 4 кПа.
|
|
|
|
KaterinaKate | Дата: Вторник, 17.11.2015, 10:39 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) Конечно 4 кПа. Нет, позвонила в ЦСМ, вот что сказали. Согласноп. 9.2.1 «В случае применения СИ, погрешность которых нормирована как приведенная, рекомендуется, чтобы максимальное значение измеряемого параметра было как можно ближе к 90% верхнего предела измерений соответствующего СИ», принимаем преобразователь перепада давления с ВПИ=1,6 кПа.
|
|
|
|
phacochoerus | Дата: Суббота, 10.09.2016, 07:33 | Сообщение # 11 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как смету на проектные работы по КУУГу посчитать? какую расценку брать? как простой ГРПШ?
|
|
|
|
Dima75 | Дата: Вторник, 13.09.2016, 18:07 | Сообщение # 12 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СБЦП 81-2001-14 № 140/пр от 27.02.2015, глава 2.1, п.2.1.4, п.2.1.6 и п.2.1.15
|
|
|
|
Viktor104 | Дата: Четверг, 22.09.2016, 22:36 | Сообщение # 13 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В Калуге на жилье внутри разрешают без корректора, если на улице - с мех. термокорректором. Если комбыт. объект или предприятие, то с электронным корректором и с телеметрией (ТС-220, ЕК-270, 280, БПЭК-02мт, -05, -03, просто модем с источником питания)
|
|
|
|
Jenya | Дата: Пятница, 23.09.2016, 10:03 | Сообщение # 14 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Лондон Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Viktor104, вроде как везде так,но разве что ...
Цитата Viktor104 ( ) Если комбыт. объект или предприятие, то с электронным корректором и с телеметрией (ТС-220, ЕК-270, 280, БПЭК-02мт, -05, -03, просто модем с источником питания) У нас до G6Т можно с мех.термокорректором.
|
|
|
|
metagaz | Дата: Вторник, 27.09.2016, 16:32 | Сообщение # 15 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Нам на комбыт 40 м3/ч в регионгазе сказали счетчик G40 и ВКГ-2 со всеми приблудами.
|
|
|
|