pit_bull2007Дата: Пятница, 11.09.2015, 10:02 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: г. Бишкек
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прошу Вас помочь в разработке СТУ для использования природного газа в 10 и выше этажных жилых домах, для нужд приготовления пищи и отопления. Может быть у кого-нибудь имеются, какие-либо данные, кто-либо знает уже готовые примеры разработки данных технических условий. Хотелось бы ознакомиться с каким-нибудь примером СТУ, так сказать взять его для образца. Разработка данных условий является экспериментальным проектом.
 
 
barkДата: Пятница, 11.09.2015, 10:38 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата pit_bull2007 ()
Хотелось бы ознакомиться с каким-нибудь примером СТУ
Не Вам одному.  В прошлом году интересовались в московских фирмах, сколько возьмут за разработку и согласование с Минрегионом (теперь это функции Минстроя). Выкатили ни много ни мало - лям...
Совершенно абсурдная идея разрабатывать СТУ одной системы газоснабжения для каждого жилого дома в отдельности. Это должно быть типовое решение, утвержденное Минстроем.

Добавлено (11.09.2015, 10:38)
---------------------------------------------
PS

Цитата bark ()
Это должно быть типовое решение:
http://www.irn.ru/news/85883.html
а воз и ныне там...
 
 
pit_bull2007Дата: Суббота, 12.09.2015, 07:47 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: г. Бишкек
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну да так и есть, просто это экспериментальный проект, так как запрещено газифицировать выше 10 этажей, вот решили дать согласие в виде эксперимента, но с разработкой спец. тех. условий, единственно, что ранее такого образца не было и сейчас в срочном порядке, надо подготовить типовую форму СТУ для объектов газификации. Вот необходима примерная схема, образец, типовые СТУ для разработки собственных условий.
 


luxemburgДата: Суббота, 12.09.2015, 08:32 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
Минстрой России планирует ограничить число специальных технических условий и оставить их только для особых сооружений
Читать полностью:http://www.irn.ru/news/85883.html

и это правильно. Зачем подвергать людей ненужному риску.
 
 
barkДата: Воскресенье, 13.09.2015, 01:13 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата pit_bull2007 ()
просто это экспериментальный проект
с чего вы взяли, что это эксперимент? полно многоэтажек свыше 10 этажей эксплуатируется с поквартирным отоплением.
"Экспериментом" поквартирное отопление в высокоэтажных домах перестало считаться с 2001 г. (а может и раньше) - см. письма Госстроя №
ЛБ-7115/1 от 29.12.01, №
ЛБ-725/9 от 11.02.03 г.
Цитата pit_bull2007 ()
так как запрещено газифицировать выше 10 этажей
тоже неверно. Поквартирное отопление с 01.07.15 года разрешено при наличии СТУ, газовые плиты не запрещены с этой же даты в жилых зданиях любой этажности (исключили запрет из нормативной документации).
С 25.02.2013 (когда был заменен СП7.13130.2009) по 01.07.15 ограничение на поквартирное отопление вовсе не было, но был запрет на газовые плиты в жилых зданиях 11 и выше этажей.
До 25.03.2009 поквартирное отопление в жилых здания 11 и выше этажей разрешалось при наличии согласования МЧС.
 
 
pit_bull2007Дата: Понедельник, 14.09.2015, 07:03 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: г. Бишкек
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В данном случае речь идет не о Российской Федерации, о такой стране СНГ, как Киргизия. До сегодняшнего дня в Киргизии, было запрещено совершать газификацию зданий, свыше 10 этажей, поэтому в городе, данные объекты отсутствуют. Только с этого года, вышло постановление правительства и Госстроя, о возможности газификации высотных зданий, но с условием просчета всех возможных рисков и обеспечения наивысшего уровня безопасности. Для этого необходима разработка СТУ, чтобы учесть все риски и возможные меры обеспечения безопасности.
 


barkДата: Среда, 16.09.2015, 21:10 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата pit_bull2007 ()
просчета всех возможных рисков
по нормам РФ предусматривается только расчет пожарных рисков. нормативно установленная методика расчета иных рисков отсутствует. а пожарники открещиваются от норм по газификации - не в их компетенции, т.е. нет никаких ограничений по пожарным нормам. Утечки газа не приводит напрямую к пожару, но к взрыву или отравлению.
Пожар возможен как последствие взрыва, т.е. нужно нормативными требованиями предусмотреть безопасную эксплуатацию газового оборудования.
Т.о. ограничений/запретов в нормах у нас теперь нет, а в этом случае обычно следуют правилу - "разрешено все что не запрещено". Но государство у нас, защищая интересы теплогенерирующих компаний, внесло специальный пункт, что поквартирное отопление свыше 10 этажей только по СТУ без каких либо пояснений данному требованию.
Цитата pit_bull2007 ()
возможные меры обеспечения безопасности.
меры безопасности в нормах общие что для домов меньше 10, что свыше 10 этажей - котлы с закрытой камерой сгорания. это самое главное и надежное. остальные дополнительные меры: система контроля загазованности и регулятор давления газа перед котлом - уже второстепенны.
 
 