YakovlevДата: Среда, 09.09.2015, 06:39 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Кустанай
Замечания: 0%
Статус: Offline
Здравствуйте!
Газопровод идет под землей с небольшим уклоном, порядка 4%, нужно ли его выравнивать до нуля, в месте установки полиэтиленовой бесколодезной задвижки?
 
СтарушкаДата: Среда, 09.09.2015, 09:36 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 530
Репутация: 89
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Offline
Подумайте о напряжениях, которые могут возникнуть в сварных соединениях. В любом случае задвижку в грунте наклонно Вы устанавливать не будете, следовательно она должна быть установлена на горизонтальном основании. протяженность горизонтального участка основания должна быть выбрана таким образом, чтобы изгибающие воздействия не оказывали своего влияния на места присоединения задвижки к газопроводу.
 