Всем доброго времени суток
Два года назад плиты в многоквартирке переводились на природный газ. Осмотр вентиляции и акт ВДПО были оформлены. Сейчас в квартире устанавливается газовый котел. Газовики снова требуют акт ВДПОшника. Зачем спрашивается? Лишние деньги заказчику не хочется тратить. А у акта насколько мне изместно нет срока годности. Прокомментируйте
 
 
macferson555Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:33 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Transiver ()
у акта насколько мне изместно нет срока годности

Т.е. за 2 года, например ворона не могла упасть в вентиляцию, и засорить ее?
 
 
gasparДата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:28 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добавлено (30.08.2015, 10:20)
---------------------------------------------
Цитата TransiverА у акта насколько мне изместно нет срока годностиништо не вечно под луной. Кроме вентканалов... biggrin

Вы не правы батенька.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"

5.5.12. Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов по договорам со специализированными организациями, должны обеспечивать периодические проверки:
а) дымоходов:сезонно работающего газоиспользующего оборудования - перед отопительным сезоном;кирпичных - один раз в три месяца;асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона - один раз в год;отопительно-варочных печей - три раза в год (перед началом и среди отопительного сезона, а также в весеннее время);
б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы - не реже двух раз в год (зимой и летом).Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицам, имеющим соответствующую подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника организации по обслуживанию жилищного фонда.Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов должна оформляться актами.Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются.После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в сроки, установленные в актах.

http://base.garant.ru/12132859/#ixzz3kHRu7UDv

Добавлено (30.08.2015, 10:28)
---------------------------------------------
Цитата Transiver ()
Сейчас в квартире устанавливается газовый котел
СП 54.13330.2011 (таблица 9.1)  предъявляет разные требования для воздухообмена (его кратности) в кухнях с газоиспользующим оборудованием? Может для кухни с плитой кратность воздухообмена достаточна, а при установке газового котла - её будет не хватать?

И еще
1. Если я ничего не путаю, что перевод одной отдельно взятой квартиры на автономное отопление, согласно закону о теплоснабжении - не допускается.
2. А куда отводится дым от котла??? Разве не во внутристенный канал? Или приставной? . В первом случае всё одно должно быть обследование блока вентканалов.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 31.08.2015, 09:41
 


TransiverДата: Среда, 02.09.2015, 16:27 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Мишкинополь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
ворона не могла упасть в вентиляцию, и засорить ее?
Глупость говорите. Дом-то жилой

Добавлено (02.09.2015, 16:17)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Организации по обслуживанию жилищного фонда
Где бы их найти ещё. У нас в доме непосредственное управление собственниками жилья

Добавлено (02.09.2015, 16:19)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
для кухни с плитой кратность воздухообмена достаточна, а при установке газового котла - её будет не хватать
Котел с закрытой (герметичной) камерой сгорания. Забор воздуха осуществляется с улицы. Такие котлы вообще можно устанавливать в помещениях без окон

Добавлено (02.09.2015, 16:25)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
перевод одной отдельно взятой квартиры на автономное отопление, согласно закону о теплоснабжении - не допускается
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
44. В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:
наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
давление теплоносителя - до 1 МПа.

А уж одна или несколько квартир, это не оговаривается

Добавлено (02.09.2015, 16:27)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Или приставной?
Отвод отработанных газов на улицу, проще говоря. Смысл обследовать?
 
 
macferson555Дата: Среда, 02.09.2015, 17:18 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Transiver ()
Глупость говорите. Дом-то жилой


Т.е. в жилом доме вентканал не может засориться. А в нежилом может?

Добавлено (02.09.2015, 17:12)
---------------------------------------------

Цитата Transiver ()
Такие котлы вообще можно устанавливать в помещениях без окон


СП 42-101-2003 п 6.18

Добавлено (02.09.2015, 17:15)
---------------------------------------------

Цитата macferson555 ()
Отвод отработанных газов на улицу, проще говоря. Смысл обследовать?


Коаксиальная труба?

Добавлено (02.09.2015, 17:18)
---------------------------------------------

Цитата macferson555 ()
А у акта насколько мне изместно нет срока годности


В акте указан срок действия(посмотрите свой), раньше был 6мес. сейчас если не ошибаюсь 3.
 
 
gasparДата: Среда, 02.09.2015, 17:30 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Transiver ()
Котел с закрытой (герметичной) камерой сгорания. Забор воздуха осуществляется с улицы. Такие котлы вообще можно устанавливать в помещениях без окон
Разве я про воздух на горение говорил? Я про кратность воздухообмена. По современноым актуализированным нормативам она должна быть 100+1 куб. А два года назад - если не ошибаюсь - однократная. Так вот - сейчас производительность канала какая? А может сосед туда что ещё включил?
Сэкономить деньги заказчику нужно, но по моему разумению - это не  тот случай.
 