Замечание экспертизы по врезке с помощью Ravetti
|
|
timofeeve | Дата: Среда, 15.07.2015, 10:35 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите, пожалуйста, с ответом на замечание экспертизы. Само замечание таково:"В текстовой и графической части не указан способ соединения полиэтиленовой и стальной трубы вместе врезки". А ситуация следующая: в ТУ ГРО указано, что врезка в действующий стальной газопровод будет выполняться по технологии Ravetti. В ПЗ раздела ТКР (ГСН) было указано, что врезка выполняется по этой технологии, без разъяснений, какими фитингами и арматурой, на чертежах ничего не изображалось и в спецификацию ничего не вносилось. Как можно ответить на вопрос экспертизы? В интернете узлов врезки Ravetti найти не удалось, только описание технологии, поэтому с трудом представляется, как выполняется соединение арматуры Ravetti с ПЭ трубопроводом. Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
macferson555 | Дата: Среда, 15.07.2015, 12:37 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60 Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ПЭ трубопровод со стальным всегда соединяются с помощью неразъемного соединения ПЭ/СТ., а у вас его ни на чертеже ни в спец. нету. А врезка раветти что то типа динруса, и тому подобного. Посмотрите видео и все станет понятно http://www.youtube.com/watch?v=cjsDxkW-WVQ http://ravetti.com.ua/videofilesДобавлено (15.07.2015, 12:37) --------------------------------------------- А вот еще документация http://ravetti.com.ua/dokkumentatsiya.html
|
|
|
|
metagaz | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 16:14 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата macferson555 ( ) как выполняется соединение арматуры Ravetti с ПЭ трубопроводом ... никак не выполняется.
В результате применения технологии Ravetti у Вас на действующем газопроводе будет отросток длиной сантиметров 30 с фланцевым краном на конце. К свободному фланцу на кране присоединяете кусок стальной трубы сантиметров 20, а к нему уже неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", которое в свою очередь присоединяется к полиэтиленовому газопроводу с помощью соединительной муфты с закладными нагревателями. Итого по материалу для врезки: - стальная труба, - шаровый фланцевый кран с фланцами, - неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", - соединительная муфта с закладными нагревателями.
Если действующий газопровод - надземный, то кое-что добавится.
P.S. не забывайте, что любые изделия из полиэтилена должны быть под землей!
|
|
|
|
Старушка | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 18:19 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Почему фланцевый кран? Это у ДИНРУС упрощенная технология, которую они применяют на водопроводах. Для присоединения полиэтиленового газопровода-вводак действующему стальному газопроводу следует использовать Т-образный патрубок Ravetti с неразъемным соединением «сталь-полиэтилен», который приваривается к действующему стальному газопроводу.
|
|
|
|
metagaz | Дата: Вторник, 21.07.2015, 09:21 | Сообщение # 5 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемая Старушка, я имел ввиду способ врезки с использованием буровой установки Ravetti, который, по-моему, тоже имеет право на жизнь.
Несомненно Ваш вариант много проще и удобнее:
|
|
|
|
Zaebli | Дата: Четверг, 13.08.2015, 14:40 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для какого ГРО проектируете? Есть и другие технологии....
|
|
|
|