| Газовые конвекторы с вертикальным дымоходом | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| phacochoerus | Дата: Четверг, 09.07.2015, 07:12 | Сообщение # 1 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 210 Репутация: 3 Город: Губкинский Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Добрый день! Кто нибудь сталкивался с проектированием газовых конвекторов с вертикальным дымоходом в гаражах? Хотелось бы увидеть какие-нибудь типовые решения, или хотябы фотографии с верт.дымоходом. Интернет молчит, фирмы продающие их тоже.. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:41 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | А чем это подключение (по обвязке) отличается от подключения газового отопительного оборудования с открытой топкой?Цитата phacochoerus (  ) Кто нибудь сталкивался с проектированием газовых конвекторов с вертикальным дымоходом в гаражах? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| phacochoerus | Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:15 | Сообщение # 3 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 210 Репутация: 3 Город: Губкинский Замечания: 0% Статус: Оффлайн | zorik2, абсолютно ничем, это понятно, интересен больше вопрос вентиляции и вертикальных. вент.каналов. у нас есть гаражный массив около 150гаражей, и хотим в каждый по конвектору поставить, нужно это сделать как можно безопаснее и практичнее, горихонтальный не рассматривается, т.к большой покров снега, и преимущественно северная сторона |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 11:33 | Сообщение # 4 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Вентиляция, как для помещений теплогенераторов, с открытой топкой. Постоянное отсутствие людей, дает возможность уменьшить объем вентилируемого воздуха, плюс воздух на горения. Я бы сделал 1-кратную вентиляцию с контролем на угарный, и природный газ, а так же противопожарную сигнализацию, если она отсутствует, с выводом сигнала на центральный диспетчерский пункт. Дымовая труба утепленная. Вентиляционный канал тоже утепленный с решеткой  регулировки количества удаляемого воздуха. Приточная решетка за ней Г-образная утепленная, поворотная направляющая, для направления холодного воздуха вниз к полу. Низ приточной решетки не менее 1.5 от уровня въезда. Сечение приточной решетки тоже должно регулироваться, желательно утепленной заслонкой внутри Г-образ. направляющей. Теплогенераторы мощностью 3кВт?  Все эти, предложенные решения или другие которые заложите в проект, надо согласовать с заинтересованными органами.
 Хочу сказать своё мнение, что газ всегда лучше сжигать в одном месте и получать тепло на несколько объектов, чем устанавливать много мелких теплогенераторов. Вплоть, до выработки электричества путем сжигания газа,( http://www.gazg.ru/ ) и отопления помещения электрообогревателями. Хотя на вкус и цвет все фломастеры одинаковые.
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 09.07.2015, 11:36 |  |  |  |  |