Здравствуйте, коллеги! Встал в тупик, прошу совета!
Проектирую газопровод к крышной котельной очередного торгового комплекса. В котельной предусматриваются 2 котла по 750 кВт каждый. Давление газа перед горелками по паспорту должно быть 3 кПа. 
Заказчик захотел еще 2 газовых плиты в кафе несколькими этажами ниже. Давление перед плитами должно быть 1.8 кПа. Тянуть 2-ю ветку от ГРПШ для двух плит не хочется, а подключаться к газопроводу, который идет на крышную котельную вроде бы нельзя. Какой выход подскажете, коллеги?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 03.07.2015, 21:45 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://gazovik-gaz.ru/oborudo....15.html
http://rgk-palur.ru/stabilizator-davlenia-gaza-sd-5k/


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 03.07.2015, 21:47
 
 
Tadzhik-83Дата: Суббота, 04.07.2015, 07:35 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я хотел применить такие регуляторы, но на госэкспертизе меня огорошили тем, что это бытовые, а так как у нас комбыт, то они не пойдут! Вот и ломаю голову!
 


zorik2Дата: Суббота, 04.07.2015, 08:33 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Плиты газовые бытовые или промышленные, какой расход газа на них?
 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 05.07.2015, 18:09 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

Цитата
на госэкспертизе меня огорошили тем, что это бытовые, а так как у нас комбыт, то они не пойдут!
Это что ж за эксперты такие - на пересдачу их.
Если у меня в аптеке или на почте стоит обычная плита или колонка - мне что, какой-то специальный комбытовский редуктор искать?
Весь смысл деления потребителей на категории в том что:
Промышленные - это юрлица, использующие газ для получения прибыли.
Бытовые - это физлица, использующие газ для прищеприготовления и нагрева воды в бытовых целях.
Комбыт - это юрлица (как и промпотребители), но использующие такое же бытовое оборудование как и в жилых домах (как бытовые). А все бытовые приборы (плиты, колонки, котлы)) работают со стандартным давлением


Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 05.07.2015, 18:14
 
 
Tadzhik-83Дата: Понедельник, 06.07.2015, 09:28 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
Это что ж за эксперты такие - на пересдачу их.


Я тоже думаю, что тут что-то не то smile Эксперты тупят, постараюсь их в этом убедить! Спасибо всем за поддержку!
 