Вторник, 26.11.2024, 18:26
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Подбор счетчика газа на газопроводе среднего давления
talana1Дата: Четверг, 02.07.2015, 16:03 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые проектировщики, помогите разобраться!
В данный момент занимаюсь реконструкцией котельной (дополнительно устанавливаю 1 водогрейный котел в котельную, где есть уже 2, аналогичных устанавливаемому, водогрейных и 2 паровых котла).
По старому проекту (его мне удалось разыскать!), в котельную входит газопровод среднего давления 0,3 МПа. До установки третьего водогрейного котла расход газа на котельную составлял 412,4куб.м/час. В узле учета установлен комплекс для измерения расхода газа СГ-ЭК-ВЗ-Т-0,5-200/1,6 (макс. расход 200 куб.м/час), а не СГ-ЭК-ВЗ-Т-0,5-650/1,6 (с макс. расход 650 куб.м/час). Вот в этом и вопрос!
До этого случая не сталкивалась с установкой измерительного газового комплекса на газопроводе среднего давления(все как-то на низком). Возможно, именно из-за давления типоразмер счетчика занижен?
 
 
sundayДата: Четверг, 02.07.2015, 17:15 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Разберитесь, какие кубометры стоят в расходах - стандартные или рабочие. Это и будет ответом на Ваш вопрос.
Я правильно понимаю, что мощность котельной около 10 МВт?
 
 
JohnДата: Пятница, 03.07.2015, 09:32 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вы бы написали какие мощности у котлов, раз уж и проект нашли, Вам ответили бы более развернуто.
 


ДиманчоДата: Пятница, 03.07.2015, 14:48 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
До этого случая не сталкивалась с установкой измерительного газового комплекса на газопроводе среднего давления(все как-то на низком). Возможно, именно из-за давления типоразмер счетчика занижен?
Да, именно так. Наиболее наглядно процесс пересчета расходов газа при стандартных условиях в рабочие, указаны в руководствах по эксплуатации на конкретный тип счетчика. Несмотря на то, что у вас очевидно в состав узла учета входит турбинный счетчик СГ, рекомендую посмотреть руководство по эксплуатации на счетчик RVG (приложение К), можете воспользоваться программами для подбора узла учета для проверки, в т.ч. представленными на этом сайте, думаю эти вопросы отпадут, единственное, в этих формулах не учитывается коэффициент сжимаемости, но он близок к единице, и его при подборе счетчика, можно не учитывать. И по давлению хотел заметить, что лучше дополнительно проверить рабочее входное давление по манометру, а от заказчика обязательно запросить официальное письмо,с перечнем газопотребляющего оборудования, указанием max и min паспортных расходов газа на каждую единицу оборудования, max и min рабочего давления газа на вводе в котельную, учитывая все возможные режимы работы котельной по статистике за последние несколько лет.

Цитата
Я правильно понимаю, что мощность котельной около 10 МВт?
Не может быть такого!
 
 
v530Дата: Пятница, 03.07.2015, 15:07 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 2
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sunday ()
Я правильно понимаю, что мощность котельной около 10 МВт?
Судя по расходу - 3,45 МВт.
 
 
sundayДата: Пятница, 03.07.2015, 15:55 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Диманчо ()

Цитата
Я правильно понимаю, что мощность котельной около 10 МВт?

Не может быть такого!

Эм... До установки третьего котла расход 412,4 м3/ч.
412,4*4=1650 ст. м3/ч
1650/3600=0,46 м3/с
Теплота сгорания ПГ низшая 31,8 МДж/м3
0,46*31,8=14,6 МВт

ЧЯДНТ?
 


JohnДата: Пятница, 03.07.2015, 16:03 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Зачем умножать расход газа на 4? 412-это расход газа при нормальных условиях.
Интересный пересчет у Вас расхода газа в МВт. Впрочем в Питере все никак везде.
 
 
sundayДата: Пятница, 03.07.2015, 17:21 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
Зачем умножать расход газа на 4? 412-это расход газа при нормальных условиях.
Интересный пересчет у Вас расхода газа в МВт. Впрочем в Питере все никак везде.

Интересно, причём здесь Петербург? У Вас какие-то личные счёты с этим городом?
ТС пишет, что установлен счётчик на 200 рабочих кубометров (кстати, я такой модели в каталоге не нашёл - только 250). На основании чего можно сделать вывод, что расход газа на котельную указан в стандартных кубометрах?

Добавлено (03.07.2015, 17:21)
---------------------------------------------
Ага, вот оно: минимальный расход на этих приборах 13 рабочих кубов, т. е. около 50 при давлении 0,3 МПа. Тогда да, номинальный расход 412 стандартных кубов вполне вписывается.

Интересно, а чего ТС отмалчивается?

 
 
ДиманчоДата: Понедельник, 06.07.2015, 11:04 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
sunday: ТС пишет, что установлен счётчик на 200 рабочих кубометров (кстати, я такой модели в каталоге не нашёл - только 250). На основании чего можно сделать вывод, что расход газа на котельную указан в стандартных кубометрах?

Ранее производившиеся счетчики СГ16 и СГ16 М имели исполнение до 200 м3/час. Счетчики СГ16МТ и TRZ такой линейки не имеют!!

Цитата
sunday: Ага, вот оно: минимальный расход на этих приборах 13 рабочих кубов, т. е. около 50 при давлении 0,3 МПа. Тогда да, номинальный расход 412 стандартных кубов вполне вписывается.
 
Откуда такая уверенность??? Учитывая то, что в состав узла учета входит именно счетчик СГ, который выпускался с расширением 1:10 и 1:20 минимальный расход соответственно будет равен или 10 м3/ч или 20 м3/ч. Не нужно ничего придумывать, если автор темы не указал основные характеристики узла учета, кроме названия. Неплохо бы учитывать марку и типоразмер счетчика.
Цитата
John: Зачем умножать расход газа на 4? 412-это расход газа при нормальных условиях.
 
Присоединяюсь к вопросу. sunday, зачем умножать на 4, если вы пишете, что 412 это расход при стандартных условиях? Думаю, это лишнее.
 


sundayДата: Понедельник, 06.07.2015, 14:05 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Диманчо ()
Откуда такая уверенность???

Где Вы видите уверенность? smile Сплошное гадание на кофейной гуще.

Цитата Диманчо ()
sunday, зачем умножать на 4, если вы пишете, что 412 это расход при стандартных условиях?

Я сначала умножил на 4, а потом сообразил, что исходные данные сформулированы так, что расход скорее в стандартных кубах... Как Вы понимаете, изменения и рассылки извещения об изменении не будет smile
 
 
talana1Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:07 | Сообщение # 11
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sunday ()
Интересно, а чего ТС отмалчивается?
Прошу прощения за вынужденное молчание(была на больничном).
Цитата John ()
Вы бы написали какие мощности у котлов, раз уж и проект нашли, Вам ответили бы более развернуто.
В котельной были установлены 2 котла КВСа-1,0 по 1,0 МВт, мне необходимо добавить еще 1,0 МВт

Цитата Диманчо ()
Учитывая то, что в состав узла учета входит именно счетчик СГ, который выпускался с расширением 1:10 и 1:20 минимальный расход соответственно будет равен или 10 м3/ч или 20 м3/ч. Не нужно ничего придумывать, если автор темы не указал основные характеристики узла учета, кроме названия. Неплохо бы учитывать марку и типоразмер счетчика.
 
Счетчик СГ 16М-200 с диапазоном измерений от 10 до 200 куб.м/час (предыдущий проект выпущен в 2003 г.)
 
 
macferson555Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:33 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Скажите сколько кушает каждый котел м3 в час или все сразу.
 


talana1Дата: Четверг, 16.07.2015, 11:55 | Сообщение # 13
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
Скажите сколько кушает каждый котел м3 в час или все сразу.
В котельной (до увеличения мощности) было 2 паровых котла (на каждый по 87 куб.м/ч) и 2 водогрейных (на каждый по 119,2куб.м/ч), итого: 87*2+119,2*2=412,4 куб.м/ч
После увеличения мощности котельной (на 1 водогрейный котел) расход газа на котельную : 412,4+117,6=530 куб.м/ч
 
 
macferson555Дата: Четверг, 16.07.2015, 12:24 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 384
Репутация: 10
Город: 60
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СГ-ЭК-Вз-Т-0,5-160/1,6
на базе счетчика СГ ,    Ду80,    расширение диапазона 1:20 У вас тянет этот счетчик, подбирал здесь. http://gaselectro.ru/podderz....a_sg-_k

Добавлено (16.07.2015, 12:24)
---------------------------------------------
мин расход ставьте 50.
Счетчик  СГ16М-160 в эльстере нету 200, там после 160 идет 200.
Вы знаете производителя счетчика?


Сообщение отредактировал macferson555 - Четверг, 16.07.2015, 12:42
 
 
talana1Дата: Четверг, 16.07.2015, 13:00 | Сообщение # 15
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 66
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата macferson555 ()
Вы знаете производителя счетчика?
в спецификации значится зао "газэлектроника" Арзамас
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz