Согласно ПБ 12-529-03 11.12. Ликвидация утечки газа (временная) допускается с помощью бандажа, хомута или бинта из мешковины с шамотной глиной наложенных на газопровод. За этим участком должно быть организовано ежесменное наблюдение. Продолжительность эксплуатации внутреннего газопровода с бандажом, хомутом или бинтом из мешковины с шамотной глиной не должна превышать одной смены.
Согласно же ГОСТ 54983-2012 бандажи допускается устанавливать на сетях газораспределения. ГОСТ 54961-2012 такой возможности для внутренних газопроводов не предусматривает (без запрета, просто нет такой возможности).
я как бы конечно же против бандажей и прочих хомутов на внутрянках, но где, собственно, запрет? в отсутствии разрешения?
crosshaer, это понятно. просто слесарю, который такое учудил нужно оформить выговор, а я вот взялся конкретно искать норму, которая запрещает бандажи и не нахожу. придется общими номами и фразами..