Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » не хочу больше делать футляр на выходе из земли
не хочу больше делать футляр на выходе из земли
ЛСП2Дата: Пятница, 07.04.2017, 10:52 | Сообщение # 16
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В Оренбургской области, по-моему, активно закладывают УВГЗ  https://gazovik-gaz.ru/spravoc....z.html, вместо футляров
 
 
kopalichДата: Пятница, 07.04.2017, 11:06 | Сообщение # 17
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще это https://gazovik-gaz.ru/....gz.html я считаю очень целесообразно, решает ряд проблем с ЭХЗ и устройством футляров
 
 
gasparДата: Воскресенье, 09.04.2017, 10:47 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
sad

Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 09.04.2017, 10:47
 


kopalichДата: Понедельник, 10.04.2017, 04:03 | Сообщение # 19
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

Что вас так опечалило уважаемый Супер ГИП? )
 
 
hrol495Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:30 | Сообщение # 20
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
может мы начнем с азов?
для чего нужен футляр на выходе из земли?
я всегда думал, что для механической защиты трубопровода.
как полиэтиленовая трубка по типу "термоусадка" защитит трубопровод от механических повреждений?

ps сильно не пинайте. пойду теперь почитаю учебник.
 
 
kopalichДата: Понедельник, 10.04.2017, 10:32 | Сообщение # 21
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
может мы начнем с азов?для чего нужен футляр на выходе из земли?
я всегда думал, что для механической защиты трубопровода.
как полиэтиленовая трубка по типу "термоусадка" защитит трубопровод от механических повреждений?
 а об этом говорит все тот же норматив СП 42-103-2003 п.п. 5.20 . И не "полиэтиленовая трубка по типу "термоусадка", а "При использовании на участках вводов и выходов из земли полиэтиленовых труб с защитным покрытием из стеклопластика (цельная конструкция ввода, выполненного в заводских условиях) устройство футляра не предусматривается, а переход "сталь-полиэтилен" располагается выше уровня земли (рисунок 2).

И не надо читать учебники ) Читайте нормативы )
 


hrol495Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:38 | Сообщение # 22
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kopalich ()
Читайте нормативы )
я пол-года читал норматив, пока не выучил, а потом оказалось, что норматив недействующий и надо новый читать. ))

Добавлено (11.04.2017, 12:54)
---------------------------------------------
ага... прочитал.
http://files.stroyinf.ru/Data1/41/41503/#i72864
ВВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

5.20 При использовании на участках вводов и выходов из земли полиэтиленовых труб

Добавлено (11.04.2017, 13:16)
---------------------------------------------
СП 42-101-2003
4.53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность.
Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры.
и т.д. ...

о как.хоть деревянный, лишь бы УСЛОВИЯМ ПРОЧНОСТИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ...

Добавлено (11.04.2017, 13:25)
---------------------------------------------
я что-то не нашел вообще где сказано что футляр ДОЛЖЕН быть на выходе из земли

Добавлено (11.04.2017, 13:38)
---------------------------------------------
нашел
СП 62.13330.2011

5.1.5 Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания должны быть заключены в футляр. 
...
Футляры на выходе и входе газопровода из земли при условии наличия на нем защитного покрытия, стойкого к внешним воздействиям, допускается не устанавливать.

 
 
kopalichДата: Среда, 12.04.2017, 02:43 | Сообщение # 23
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Владивосток
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата hrol495 ()
я пол-года читал норматив, пока не выучил, а потом оказалось, что норматив недействующий и надо новый читать. ))
Для этого есть современные базы такие как (внимание реклама)  biggrin "Техэксперт"
В первую очередь перед изучением норматива смотрится статус, дальше область применения. Всегда, каждый раз как открываю  yes 

Прошу прощения, делаю проект на полиэтилене, весь в этой полиэтиленовой кутерьме, про сталь забыл совсем  biggrin
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » не хочу больше делать футляр на выходе из земли