Газопровод на территории кладбища
|
|
straider-93 | Дата: Вторник, 21.04.2015, 16:21 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На территории кладбища построили крематорий, к нему подтянули газопровод в.д. далее устанавливается ГРПБ, на расстоянии 20м от крематория, далее нужно проложить две нитки газопровода, 2 кПа и 10 кПа. возможность только одна это подземка, но на территории кладбища запрещено и надземку и подземку, на что можно сослаться?крематорий расположен так, что захоронения находятся на расстоянии 50м справа и слева от него, у него как бы своя территория, но все равно он стоит на территории кладбища
|
|
|
|
bark | Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:27 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата straider-93 ( ) На территории кладбища построили крематорий в глубине кладбища или земельный участок под крематорий примыкает к ограждению какой либо стороной?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Вторник, 21.04.2015, 17:52 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата straider-93 ( ) на территории кладбища запрещено и надземку А где запрет на надземку? У нас в городе на опорах вдоль ограды кладбища газопровод проложен, да и логики в запрете надземки как-бы нет - чем опасно кладбище для надземного газопровода и наоборот Добавлено (21.04.2015, 17:52) --------------------------------------------- таб. В.1 СП 62.13330.2011 п.18
|
|
|
|
Старушка | Дата: Вторник, 21.04.2015, 18:55 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Территория кладбища относится к зоне специального назначения (см. Градостроительный Кодекс). ГОСТ Р 55472-2013, таблица 2, пункт 8.4.2 - прокладка подземная.
Что касается надземной прокладки газопровода, то она ВСЕГДА (и в советское время тоже и в постсоветское) допускалась только в обоснованных случаях. (см СНиПы разных лет и ПБ). Например: СНиП 42-01-2002 п 5.1.2 и ПБ 12-529-03 п 2.2.1 Но любители бесконтрольного строительства сделали эти случаи нормой, вопреки всем правилам. Бесконтрольного потому, что особых требований к качеству материала, квалификации монтажников и т.д. не было. Госгортехнадзор-Ростехнадзор долгое время практически не обращал внимания на эти объекты, пока количество аварий не зашкалило.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 22.04.2015, 09:09 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Старушка ( ) допускалась только в обоснованных случаях а чем данная ситуация не является обоснованным случаем - выдержать расстояние от подземного газопровода до территории кладбища - 15 м не представляется возможным, а крематорий на дровах в наш век экологии... ГОСТ Р 55472-2013 во всех случаях рекомендует подземную прокладку, но ГОСТ на то и есть ГОСТ - он не внесен в распоряжение №1047 и постановление №1521, а СНиП 42-01 т СП 62.13330 категорически не запрещают данный способ прокладки. Конечно про это должен был думать генпроектировщик, генпланист, когда "сажал" здание крематория, но сейчас надо выходить из этой ситуации и этот вариант наиболее реален с точки зрения безопасности, еще бы проложить его на низких опорах (около 1 м) вдоль ограждения крематория (с внутренней стороны), а можно и заборчиком огородить для выполнения требований п.5.1.2 СП 62.13330 в части предотвращения доступа посторонних лиц...
|
|
|
|
straider-93 | Дата: Среда, 22.04.2015, 10:42 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Крематорий стоит на территории кладбища. как вариант думаем оградить его заборчиком и обозвать "Территория крематория". Воздушку уже подвели, вдоль ограждения кладбища, на его территории. От ГРПБ не получается воздушку, т.к. дорога (арка), далее подъезд к крематорию (арка), два газопровода, опора становится на насыпь, т.е. нужно бурить глубоко, а подземка получается 20м.
|
|
|
|
kleo | Дата: Среда, 22.04.2015, 13:47 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 3
Город: калуга Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приложение В, п. 19, СП 42-101-2003 и приложение В, п. 18, СП 62.13330.2011
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 22.04.2015, 16:46 | Сообщение # 8 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как то странно наблюдать. что ГИПовские вопросы решают исполнители. Где ГИП, чем занимается? Конечно надо было сразу прокладывать подземку. Кто теперь будет красить и ухаживать за такой протяженностью надземного трубопровода? Как Вы решаете подъезд к ГРПБ для обслуживания и аварийной службы? ГРПБ стоит куда направлены все поверхностные стоки с площадки. Сместите в угол (правый нижний) площадки и тогда можно пользоваться подъездом и к зданию и ГРПБ. Выполните подземный газопровод до здания.
|
|
|
|
straider-93 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:15 | Сообщение # 9 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Как то странно наблюдать. что ГИПовские вопросы решают исполнители. Где ГИП, чем занимается? Конечно надо было сразу прокладывать подземку. Кто теперь будет красить и ухаживать за такой протяженностью надземного трубопровода? Как Вы решаете подъезд к ГРПБ для обслуживания и аварийной службы? ГРПБ стоит куда направлены все поверхностные стоки с площадки. Сместите в угол (правый нижний) площадки и тогда можно пользоваться подъездом и к зданию и ГРПБ. Выполните подземный газопровод до здания. проект на подводящий к ГРПБ уже выполнен, и выполнялся другой организацией, подъезд осуществляется по существующей дороге, посадка ГРПБ уже согласована с заказчиком, по над дорогой будет выполнена подпорная стена. Делать две арки и бурить по 3м под опоры как то не хочется, поэтому я и за подземку, но как потом доказывать экспертизеДобавлено (23.04.2015, 11:15) --------------------------------------------- вот как это выглядит в реале. как в такую насыпь ставить опоры, можно попробовать обойти. ввода в здание два, один ввод в помещение печей (по центру с большими открытыми проемами), другой в теплогенераторную (слева, где дверь и типо балкон на 2м этаже, снаружи будет лестница)
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 11:57 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проектируйте подземку, Надземный газопровод просто постоянно будут сбивать, ведь рядом дорога, подпорная стена. Экспертиза наоборот вернет проект если будет надземный газопровод. Делайте один ввод, в здание в помещение теплогенераторной, там же узел учета общий, далее из него в помещение печей по фасаду.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:14 | Сообщение # 11 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Желательно бы план увидеть, а то судя по фото в ближайшей видимости кладбища вообще не наблюдается - тогда конечно подземка
|
|
|
|
straider-93 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:30 | Сообщение # 12 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Проектируйте подземку, Надземный газопровод просто постоянно будут сбивать, ведь рядом дорога, подпорная стена. Экспертиза наоборот вернет проект если будет надземный газопровод. Делайте один ввод, в здание в помещение теплогенераторной, там же узел учета общий, далее из него в помещение печей по фасаду. узел учета находится в ГРПБ, теплогенераторная работает на 2,5 кПа, печи на 10 кПа, из ГРПБ два выхода, ду32 и ду65Добавлено (23.04.2015, 12:30) ---------------------------------------------
Цитата fiat135 ( ) Желательно бы план увидеть, а то судя по фото в ближайшей видимости кладбища вообще не наблюдается - тогда конечно подземка выше на плане видно, по диагонали справа сверху крестиками могилы обозначены и относительно ГРПБ вниз метров 50 тоже могилы
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:37 | Сообщение # 13 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата straider-93 ( ) выше на плане видно странно - я никакого файла с планом не вижу, в каком сообщении?
|
|
|
|
straider-93 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:39 | Сообщение # 14 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) странно - я никакого файла с планом не вижу, в каком сообщении? сообщение №6
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 23.04.2015, 12:43 | Сообщение # 15 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата straider-93 ( ) сообщение №6 у меня №6 - просто текст и всё, ни ссылки , ни вложений... Системный глюк какой-то??? а жаль...
|
|
|
|