natg13Дата: Среда, 15.04.2015, 10:42 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Подскажите пожалуйста, существует ли документ регламентирующий делать ограждение ковера при установке крана на газопроводе в зеленой зоне (рядом с тротуаром, проезжей частью)?
 
 
fiat135Дата: Среда, 15.04.2015, 10:54 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Требования к коверам см. п.4.50, 4.51 СП 42-101-2003...

Добавлено (15.04.2015, 10:54)
---------------------------------------------
Все остальное - это личные пожелания ГРО, экспертизы и т.п.

 
 
СтарушкаДата: Среда, 15.04.2015, 19:20 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 666
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Любое требование должно иметь какой-то смысл. А какой смысл в ограждении ковера? Какая разница к чему этот ковер обеспечивает доступ: к штоку крана или к контрольной трубке?
 


Dima75Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:50 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
А какой смысл в ограждении ковера?
присоединяюсь, тем более:
Цитата natg13 ()
в зеленой зоне
Грузите апельсины бочками тчк biggrin
В ППО учтите площадь под размещение ковера-энто выделяется в собственность балансодержателю.


Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 16.04.2015, 09:52
 
 
defuserДата: Четверг, 16.04.2015, 09:57 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГРО при установке ковера в одном из мест (мало посещаемом) просило поставить ограждение просто для того, чтоб проще зимой найти было. А то место непешеходное весьма-снегу поколено.
 
 
Dima75Дата: Четверг, 16.04.2015, 10:00 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата defuser ()
место непешеходное весьма-снегу поколено
Опознавательный знак на фасаде дома, либо на постоянном сооружении??? Нет? biggrin
Где схема обхода? + планово-предупредительные работы, согласно графика (это для ГРО)... biggrin


Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 16.04.2015, 10:02
 


СтарушкаДата: Четверг, 16.04.2015, 10:43 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 666
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По всей Москве теперь можно видеть уродливые желтые металлические таблички, воткнутые в землю рядом с любыми подземными сооружениями газопровода, независимо от материала труб. Выглядит ужасно, но сделано в последние 10 лет под предлогом того, чтобы ЛЕГКО было найти.  В некоторых местах этих "табличек с обозначениями масляной краской" можно по нескольку штук на одном газоне видеть. И это при современных средствах поиска! Я не могу понять, как раньше, в советское время, с примитивными приборами могли находить эти подземные сооружения. Снег ведь всегда был зимой. И как за рубежом находят сооружения подземных газопроводов зимой, где тоже снег выпадает?
На мой взгляд - это просто потеря профессионализма!
 
 
Dima75Дата: Четверг, 16.04.2015, 13:05 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Я не могу понять, как раньше, в советское время, с примитивными приборами могли находить эти подземные сооружения. Снег ведь всегда был зимой. И как за рубежом находят сооружения подземных газопроводов зимой, где тоже снег выпадает? На мой взгляд - это просто потеря профессионализма
Четко.... biggrin
 
 
barkДата: Четверг, 16.04.2015, 17:10 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
просто потеря профессионализма!
или дополнительная защита от невменяемых "черных копателей", которые проводят земляные работы без приборов, ордера администрации и топосъемки на руках...
 


СтарушкаДата: Воскресенье, 19.04.2015, 05:18 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 666
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Странно, что "невменяемые черные копатели" охотятся только за сооружениями на газопроводах.
Давайте ВСЕ подземные инженерные коммуникации будем обозначать "столбиками с табличками", представьте себе как украсят городские пейзажи эти разноцветные таблички: желтые -газ; голубые - вода; белые -канализация; красные - электрокабели , а ещё ведь есть телефонные кабели, теплотрассы и т.д.  Всё видно наглядно, думать не надо!
Красота!!!
 
 
barkДата: Понедельник, 20.04.2015, 09:19 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
как украсят городские пейзажи эти разноцветные таблички
хорошая идея! А если еще под это новшество провести тендер на дизайн-проект и разработку ГОСТа, то идея понравится и властям)
Пожелания ГРО об установке табличек из той же категории, что и установка отключающей арматуры в колодце при наличии возможности установки в бесколодезном варианте - они вечно перестраховываются...
 
 