Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Несоответствие автоматики требованиям Техрегламента по газу (Замечание инспектора)
Несоответствие автоматики требованиям Техрегламента по газу
demesinovДата: Среда, 15.04.2015, 10:31 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На обвязке котлов ЗИО-60 по газу установлены по проекту автоматика АМКО с газовыми клапанами КГ-40 (большого горения), КГ-20 (малого горения), КГ-10 (на запальник).
В 2009 году проходила проверка инспектором Ростехнадзора, написал замечание "Нарушение п. 5.9.11ПБ 12-529-03 Автоматика безопасности и регулирования котельных не обеспечивает нормативный процесс эксплуатации
газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, не блокирует
возможность подачи газа в ручном режиме при отключении или неисправности
автоматики безопасности".
ПБ 12-529-03 отменены с 28 июля 2014 года, в новом заменившем его ФНиПе подобное указание отсутствует.
В Техрегламенте по газу в п. 78 написано "Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать
возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме".

Вопрос проектантам.
Необходимо на обвязке каждого из котлов по газу (на опусках газопроводов к котлам) установить отсечной клапан?
 
 
fiat135Дата: Среда, 15.04.2015, 10:50 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Проектировщик должен обеспечить выполнение требований п.78 Техрегламента, а какими способами вы это обеспечите...
Требования из отмененного ПБ 12-529-03 к обвязке горелок переехали в ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные"...

Добавлено (15.04.2015, 10:50)
---------------------------------------------
Не знаю конечно насколько старый блок управления у вашего комплекта АМКО, но последние блоки уже давно обеспечивают установку еще одного общего клапана отсекателя, помимо БГ, МГ и запальника

 
 
demesinovДата: Среда, 15.04.2015, 10:53 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
а какими способами вы это обеспечите...
Так вот и хотел узнать какими способами данное положение Техрегламента возможно реализовать
 


fiat135Дата: Среда, 15.04.2015, 10:59 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Электромагнитными клапанами у Вас управляет БУРС, соответственно при его неисправности вы не сможете осуществить розжиг в ручном режиме
 
 
demesinovДата: Среда, 15.04.2015, 11:08 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
Не знаю конечно насколько старый блок управления у вашего комплекта АМКО
1997 года
 
 
fiat135Дата: Среда, 15.04.2015, 11:20 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата demesinov ()
1997 года

Скорее всего нет, придется заменить блоки БУРС на такие: http://www.staroruspribor.ru/catalog/burs-1v/
в руководстве по эксплуатации есть схемы обвязки горелок, управление которыми обеспечивает этот блок
 


demesinovДата: Среда, 15.04.2015, 11:56 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
Скорее всего нет
Благодарю за помощь!
 
 
sorroka89Дата: Понедельник, 09.11.2020, 16:27 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста примером проекта автоматизации с применением системы БУРС-1ВМ. Не могу нигде найти. Почта sorroka89@mail.ru

Сообщение отредактировал sorroka89 - Понедельник, 09.11.2020, 16:34
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 09.11.2020, 17:48 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ТУ на БУРС - 1ВМ
Прикрепления: RU_BURS1BM.pdf (521.2 Kb)
 


zorik2Дата: Понедельник, 09.11.2020, 17:48 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ТУ БУРС 1ВМ
Прикрепления: 3157778.pdf (521.2 Kb)
 
 
sorroka89Дата: Понедельник, 16.11.2020, 10:44 | Сообщение # 11
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Zorik2 спасибо! А можете разъяснить, подовыми горелками нельзя же пользоваться? В общем заказчик хочет обновить систему автоматики безопасности котлов Универсал, с подовыми горелками. Я так понимаю это сделать невозможно, при соблюдении действующих норм? Какие горелки и как можно подобрать на замену подовых?

Сообщение отредактировал sorroka89 - Понедельник, 16.11.2020, 11:31
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:09 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sorroka89 ()
подовыми горелками нельзя же пользоваться?
Вообще о запрете пользоваться подовыми горелками не читал. Может невнимательно следил, т.к. последнее время в этом небыло необходимости.
Котлы  "Универсал" очень "любят" подовые горелки, в своё время пробовали разные: горелки БИГ и блочные горелки, добиться теплосъема как с подовыми не получалось.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 16.11.2020, 19:10
 


sorroka89Дата: Вторник, 17.11.2020, 09:10 | Сообщение # 13
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Котлы  "Универсал" очень "любят" подовые горелки, в своё время пробовали разные: горелки БИГ и блочные горелки, добиться теплосъема как с подовыми не получалось.
Да там дело в том, что заказчику особо эта котельная не нужна, они хотят убрать со своего баланса, но прежде необходимо устранить замечания предписания. Нужно выполнить автоматизацию в соответствии с действующими нормами, то есть ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные". Я не автоматчик и у кого спросить, какие горелки и какую автоматику (самую обычную) можно применить, чтобы все было согласно норм
 
 
zorik2Дата: Вторник, 17.11.2020, 09:37 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://www.kb-agava.ru/avtomat....a_hp_18
Что касательно ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" то на сайте есть моя статья, большого энтузиазма у форумчан она не вызвала я и "заткнулся".
http://proekt-gaz.ru/publ....-1-0-67
 
 
sorroka89Дата: Среда, 25.11.2020, 14:11 | Сообщение # 15
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
блочные горелки,
А какие блочные горелки вы применяли?
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Несоответствие автоматики требованиям Техрегламента по газу (Замечание инспектора)