Несоответствие автоматики требованиям Техрегламента по газу
|
|
demesinov | Дата: Среда, 15.04.2015, 10:31 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На обвязке котлов ЗИО-60 по газу установлены по проекту автоматика АМКО с газовыми клапанами КГ-40 (большого горения), КГ-20 (малого горения), КГ-10 (на запальник). В 2009 году проходила проверка инспектором Ростехнадзора, написал замечание "Нарушение п. 5.9.11ПБ 12-529-03 Автоматика безопасности и регулирования котельных не обеспечивает нормативный процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом режиме, не блокирует возможность подачи газа в ручном режиме при отключении или неисправности автоматики безопасности". ПБ 12-529-03 отменены с 28 июля 2014 года, в новом заменившем его ФНиПе подобное указание отсутствует. В Техрегламенте по газу в п. 78 написано "Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности должна блокировать возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме".
Вопрос проектантам. Необходимо на обвязке каждого из котлов по газу (на опусках газопроводов к котлам) установить отсечной клапан?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 15.04.2015, 10:50 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Проектировщик должен обеспечить выполнение требований п.78 Техрегламента, а какими способами вы это обеспечите... Требования из отмененного ПБ 12-529-03 к обвязке горелок переехали в ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные"...Добавлено (15.04.2015, 10:50) --------------------------------------------- Не знаю конечно насколько старый блок управления у вашего комплекта АМКО, но последние блоки уже давно обеспечивают установку еще одного общего клапана отсекателя, помимо БГ, МГ и запальника
|
|
|
|
demesinov | Дата: Среда, 15.04.2015, 10:53 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) а какими способами вы это обеспечите... Так вот и хотел узнать какими способами данное положение Техрегламента возможно реализовать
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 15.04.2015, 10:59 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Электромагнитными клапанами у Вас управляет БУРС, соответственно при его неисправности вы не сможете осуществить розжиг в ручном режиме
|
|
|
|
demesinov | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:08 | Сообщение # 5 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) Не знаю конечно насколько старый блок управления у вашего комплекта АМКО 1997 года
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:20 | Сообщение # 6 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата demesinov ( ) 1997 года Скорее всего нет, придется заменить блоки БУРС на такие: http://www.staroruspribor.ru/catalog/burs-1v/ в руководстве по эксплуатации есть схемы обвязки горелок, управление которыми обеспечивает этот блок
|
|
|
|
demesinov | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:56 | Сообщение # 7 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: дубна Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата fiat135 ( ) Скорее всего нет Благодарю за помощь!
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 16:27 | Сообщение # 8 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста примером проекта автоматизации с применением системы БУРС-1ВМ. Не могу нигде найти. Почта sorroka89@mail.ru
Сообщение отредактировал sorroka89 - Понедельник, 09.11.2020, 16:34 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 17:48 | Сообщение # 9 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ТУ на БУРС - 1ВМ
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 17:48 | Сообщение # 10 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ТУ БУРС 1ВМ
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 10:44 | Сообщение # 11 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Zorik2 спасибо! А можете разъяснить, подовыми горелками нельзя же пользоваться? В общем заказчик хочет обновить систему автоматики безопасности котлов Универсал, с подовыми горелками. Я так понимаю это сделать невозможно, при соблюдении действующих норм? Какие горелки и как можно подобрать на замену подовых?
Сообщение отредактировал sorroka89 - Понедельник, 16.11.2020, 11:31 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:09 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sorroka89 ( ) подовыми горелками нельзя же пользоваться? Вообще о запрете пользоваться подовыми горелками не читал. Может невнимательно следил, т.к. последнее время в этом небыло необходимости. Котлы "Универсал" очень "любят" подовые горелки, в своё время пробовали разные: горелки БИГ и блочные горелки, добиться теплосъема как с подовыми не получалось.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 16.11.2020, 19:10 |
|
|
|
sorroka89 | Дата: Вторник, 17.11.2020, 09:10 | Сообщение # 13 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) Котлы "Универсал" очень "любят" подовые горелки, в своё время пробовали разные: горелки БИГ и блочные горелки, добиться теплосъема как с подовыми не получалось. Да там дело в том, что заказчику особо эта котельная не нужна, они хотят убрать со своего баланса, но прежде необходимо устранить замечания предписания. Нужно выполнить автоматизацию в соответствии с действующими нормами, то есть ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные". Я не автоматчик и у кого спросить, какие горелки и какую автоматику (самую обычную) можно применить, чтобы все было согласно норм
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 17.11.2020, 09:37 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://www.kb-agava.ru/avtomat....a_hp_18 Что касательно ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" то на сайте есть моя статья, большого энтузиазма у форумчан она не вызвала я и "заткнулся". http://proekt-gaz.ru/publ....-1-0-67
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Среда, 25.11.2020, 14:11 | Сообщение # 15 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) блочные горелки, А какие блочные горелки вы применяли?
|
|
|
|