Коллеги, поделитесь опытом применения п.6.4 СП 42-10-2003 насчет установки диэлектрических вставок перед котлами и плитами в новых многоэтажных домах? Устанавливаете или нет? Вроде бы согласно п.6.4 все вновь строящиеся многоквартирки должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50571.3-2009 по защите от поражения током и тогда их вроде как можно не устанавливать, НО надо бы подстраховаться говорит "внутренний голос", тем более цены на них копеешные...

Добавлено (09.04.2015, 09:24)
---------------------------------------------
АУУУУ!!!! Ну так я понял, что никто диэлектрические вставки не ставит??? smile

 
 
Dima75Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:28 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
fiat135, есть сильфонные металлорукава электроизолирующие по ТУ 2550-001-50798730-06
, подсоединяю газовые плиты и котлы ими.
 
 
fiat135Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:41 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Dima75, всегда применяешь их и всё? Или делаешь отличие в каком доме (с системой уравнивания потенциалов или без) ставишь газовое оборудование?
 


barkДата: Четверг, 09.04.2015, 09:50 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СУП предусматривается на вводе в здание и объединяет общедомовые инженерные системы здания. В квартирах только заземление (в лучшем случае, если монтажники не схалтурили)...
хотя, если стояки газовые присоединены к СУП и их длина протяженность не слишком большая, электрифицированное газовое оборудование будет включено в в систему уравнивания.


Сообщение отредактировал bark - Четверг, 09.04.2015, 09:57
 
 
fiat135Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:55 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
(в лучшем случае, если монтажники не схалтурили)...
вот это и заставляет перестраховываться и ставить вставки почти всегда, поэтому и спрашиваю совета??? У нас аварийка озвучивала много случаев когда шланги в металлической оплетки просто "отгорали" причем во вновь построенных современных многоквартирках... поэтому сейчас всегда по умолчанию перед шлангом вкручивают изолирующую муфту типа "резьба-резьба"
 
 
barkДата: Четверг, 09.04.2015, 10:01 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
аналогично, тем более цена вопроса менее 100 рублей - в общей стоимости растворяется
 


Dima75Дата: Четверг, 09.04.2015, 10:05 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата fiat135 ()
Dima75, всегда применяешь их и всё?
Да, поскольку как правило основные проектные решения по дому делает другая организация и к СУП не всегда подключена система газопотребления
 
 
solyonyyoguretsДата: Понедельник, 13.04.2015, 12:54 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цена у них действительно копеешная, так что ставь не шибешься1 smile
 
 
V1R2OSДата: Понедельник, 13.04.2015, 13:02 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Костанай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Привет, подскажите диаметр подвода газа к горелке Baltur  TBG 45P? может кто проектировал
 


MutusДата: Понедельник, 13.04.2015, 13:15 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 167
Репутация: 1
Город: Рио де жанейро
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
считать же это надо)
для конкретной ситуации
 
 