Ребята при идентификацииОПО кто какое время берет в расчет , на перекрытии задвижки или устранения утечки газа при полном разрыве ? почему 300 сек.?? Мне кажется межпоселковый газопровод за такое время отключить не очень реально…. Если можно давайте ссылкина источники. Вот в ПБСГУ написано – п.8.9. В основу организации работ по выполнению аварийных заявок должно быть положено требование о прибытии бригады АДС (персонала эксплуатационного участка, при котором АДС и ее филиалы могут не организовываться) на аварийный объект в предельно короткий срок, установленный положением об АДС, но не более чем через 40 мин. По всем извещениям о взрыве, пожаре, загазованности помещений бригада АДС должна выехать к месту аварий в течение 5 мин.
Сообщение отредактировал dew - Пятница, 20.03.2015, 00:08
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", п. 3.20.3. 300 секунд оттуда.
А еще один вопрос- следуя п.16 Порядка проведенияидентификации постановы 956, какое расстояние брать (точнее до чего) там написано – до мест большого скопление людей. А инспекция принимает до-селитебных зон (объектов турботы суспильства) как в принципе и описано но уже в Декларации.
В общем путаница какао то, мнекажется что брать до каждого дома расстояние это абсурд, тем более до дороги - при подземной прокладке 1.2м уже ОПО. Может правильней брать расстояние до больниц, школ,магистралей (а не автомобильных сельских дорог как мне предлагает инспекция ) ????
коллеги, ничего, что вы нормативами разных государств оперируете? логика от страны не зависит конечно, но обоснование принимаемых решений лучше подтверждать местными нормативами...
коллеги, ничего, что вы нормативами разных государств оперируете?
Да, я заметил. Норма про 300 секунд - старая, была ещё в ОПВ 88. Полагаю, что в НТД Украины она также сохранилась. А ПБСГУ и постанову 956 не читал, поэтому добавить нечего
А есть ли у кого-то расчет идентификации для ГРП, ГРУ или ШРП?
Они идентифицируются в зависимости от давления по п. 4, прил. 2, 116-ФЗ как объекты либо II (природный газ больше 1,2 МПа или СУГ больше 1,6 МПа), либо III класса опасности. Под давлением природного газа или СУГ до 0,005 мегапаскаля включительно сети ОПО не являются (при. 1, 116-ФЗ).