Вопрос по организации воздухозабора для теплогенераторов.
patrik93Дата: Среда, 04.03.2015, 09:36 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в вопросе. Многоквартирный жилой дом 3 этажа. Установлены теплогенераторы с закрытой камерой сгорания. Отвод продуктов сгорания от теплогенераторов  и подача воздуха на горение осуществляется раздельной системой ∅80/80 мм . Отвод продуктов сгорания  - в проектируемые дымоходы  Dy80, размещенные в каналах сечением 270х140. Забор воздуха через проектируемые воздуховоды Dy80, размещенные в каналах сечением 270х140. Возник вопрос будет ли возникать конденсат в зимнее время на поверхности воздуховодов ? Что можно сделать чтобы этого избежать. Изначально в проекте приток воздуха был по каналу сечением 270х140 и стена намокала. Решено было приток сделать через воздуховоды.
 
 
gasparДата: Среда, 04.03.2015, 10:25 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата patrik93 ()
Что можно сделать чтобы этого избежать.
Выполните забор воздуха из шахты. в которой дымовая труба (она подогревает шахту). Конденсата будут меньше. Или напрямую не из шахты, а с улицы через стену
 
 
patrik93Дата: Среда, 04.03.2015, 16:53 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, но это уже не возможно, т.к дом уже построили. ГИП говорит, что с воздуховодами конденсата будет больше, чем если воздух на горение брать из шахты на прямую. Прав ли он ?
 


zorik2Дата: Среда, 04.03.2015, 17:53 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата patrik93 ()
ГИП говорит, что с воздуховодами конденсата будет больше, чем если воздух на горение брать из шахты на прямую. Прав ли он ?
Какие у Вас воздуховоды, утепленные или нет?
 
 
gasparДата: Среда, 04.03.2015, 22:53 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата patrik93 ()
ГИП говорит, что с воздуховодами конденсата будет больше
а далеко котлы от наружных стен? если дальше чем 2,0 метра - то в состав воздухоподающего патрубка включается элемент с конденсатоотводчиком. Если менее 2,0 метров - вообще не парьтесь. В крайнем случае, как сказал уважаемый Zorik  можно утеплить воздуховод в пределах кухни шоб с него не капало в помещении
 
 
patrik93Дата: Четверг, 05.03.2015, 16:33 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 0
Город: Иваново
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Воздуховоды не утепленные. На счет конденсата внутри помещения это понятно, больше беспокоит конденсат который возникнет внутри канала в котором проложен воздуховод. Влага внутри не вентилируемого пространства это не хорошо.
 


zorik2Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:43 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сделайте гильзования вентиляционного канала, по типу дымового. Предусмотрите внизу вентиляционного канала систему отвода конденсата. 