Среда, 27.11.2024, 01:22
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Контроль загазованности.
СтандартДата: Четверг, 19.02.2015, 09:13 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: энск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Подскажите пожалуйста как происходит приемка системы контроля загазованности? Требуется ли акт проверки датчиков или достаточно того что с завода идут проверенные и опломбированные?
 
 
EkuzhkoДата: Четверг, 19.02.2015, 13:59 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Моё мнение это как телевизор, автомобиль или котел купить, а потом чтобы его использовать нужно его проверить силами сторонней специализированной организации, заплатив при этом энную сумму за бумажку (акт).
 
 
allforgasДата: Четверг, 19.02.2015, 19:18 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Акт проверки датчиков не нужен.
Нужен акт проверки работоспособности всей системы контроля загазованности.
 


EkuzhkoДата: Пятница, 20.02.2015, 08:47 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата allforgas ()
Нужен акт проверки работоспособности всей системы контроля загазованности.
На какой нормативный документ опираетесь?
 
 
Sasha21102Дата: Пятница, 20.02.2015, 10:35 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть мнение, штаа имея на руках прибор с завода и с актуальными сроками поверки, НИЧЕГО более делать не нужно. Возможно для неких производственных объектов  и существуют дополнительные требования(например для объектов хим прома-видел оное на заводе который делает пластик) по проверке работоспособности систем загазованности, но есть вопрос об их обязательности для всех остальных юзеров.

Добавлено (20.02.2015, 10:35)
---------------------------------------------
Кстати коллеги а  КАК и ЧЕМ проверять работоспособность   датчиков системы контроля загазованности, поделитесь-ка способами и методикой?

 
 
allforgasДата: Пятница, 20.02.2015, 11:06 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Датчики то могут быть нормальные, а вот смонтированы они через одно место.
Всегда к исполнительной прикладываем акт от организации, которая монтировала систему и произвела пусконаладку, а также договор на обслуживание системы контроля загазованности.
 


Sasha21102Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:27 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 7
Город: Гадюкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата allforgas ()
Датчики то могут быть нормальные, а вот смонтированы они через одно место.
По оффтоплю: Соглашусь, неоднократно видел адовый монтаж, казалось бы простейших вещей.  Теже датчики на метан установленные на высоте 2 метра от пола при высоте помещения в 7метров.
 
 
allforgasДата: Пятница, 20.02.2015, 14:50 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
+1
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz