| фрагмент плана | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| sellena | Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 23:14 | Сообщение # 1 |  |   Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 53 Репутация: 0 Город: Казань Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Посмотрите пожалуйста фрагмент плана. Коттеджный посёлок, строящийся. Газопровод низкого давления, полиэтиленовый. Не везде удаётся выдержать нормируемое расстояние 1,0 м от газопровода низкого давления до ограждения участка, и на 2.0 м вынести концы футляра.
 Как бы вы запроектировали?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| knmdk | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 00:55 | Сообщение # 2 |  |   Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 199 Репутация: 12 Город: ... Замечания: 0% Статус: Оффлайн | С каких пор в новоиспеченных КП категорийные дороги? Если в ТУ нет спец. указания, запроектировал бы, как удобнее и дешевле для монтажа (т.е. без футляров и сопутствующих проблем дизайна сети). То, что вы нарисовали, строить скорее всего все равно не станут. 
 P.S. Замечу так же:
 - УП подземных сетей лучше привязывать при помощи координат и пикетов, указывая расстояния только в "общих" местах (от границ участков и т.п.);
 - расстояния указываются в формате Х,Х (у вас встречается Х и Х.Х, что противоречит нормам ЕСКД/СПДС);
 - условное обозначение отключающего устройства на подземном газопроводе не соответствует как минимум ГОСТ 2.785-70, а рекомендуется наносить сразу в комбинации с СТО Газпромрегионгаз 1.2-2009 (под ковером либо в колодце в зависимости от вашего решения);
 - проектируемый подземный трубопровод согласно ГОСТ 21.206-03 обозначается штриховой толстой линией.
 Добавлено (16.02.2015, 00:55)---------------------------------------------
 P.P.S. Конечно же имел ввиду ГОСТ 21.206-2012, а не 21.206-03 :).
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 10:25 | Сообщение # 3 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | По существу: 1. Футляры - ни к чему, если дороги не категорийные. Кому нужны 3 контрольные трубки с ковером в эксплуатации?
 3. Расстояние от газопровода до границ участка - 0,5 метра не позволит собственнику поставить ограждение (от газопровода до ограждения должно  1 метр, вы не правы - в перспективе может придётся перекладывать газопровод по вашей вине)
 3. Судя по всему - газовые вводы в дома стальные (обозначены НС на горизонтальном учатке) - что мешало сделать цокольные ПЭ вводы?
 4. А где другие сети? (сводный план)
 Добавлено (16.02.2015, 10:25)---------------------------------------------
 
 Необязательно. ГОСТ 21.610-85 разве кто отменял?Цитата gaspar (  ) - проектируемый подземный трубопровод согласно ГОСТ 21.206-03 обозначается штриховой толстой линией.
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 16.02.2015, 10:22 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sellena | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 10:28 | Сообщение # 4 |  |   Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 53 Репутация: 0 Город: Казань Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата knmdk (  ) С каких пор в новоиспеченных КП категорийные дороги?Коттеджный посёлок находится в черте города, поэтому в скором будущем, дороги будут общегородского значения.
 
 
 Цитата knmdk (  ) P.S. Замечу так же:Проект ещё не дооформлен. Вашему вниманию представлен только маршрут прохождения трассы газопровода.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 10:33 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | СП 62.13330.2011 
 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами категорий I-IV, а также с магистральными улицами и дорогами следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.
 
 Ваш случай - выделен.
 
 Сделайте расчёт на прочность и обеспечение круглой формы. Судя по расстоянием между красными линиями магистральной улицей тут не пахнет, скорее всего улица местного значения.
 
 С другой стороны:
 под улицей пойдут навярняка иные инженерные сети. Уменьшение длины футляра можно обосновать - что он предусмотрен не для проезжей части, а для защиты в местах пересечений с инженерными коммуникациями.
 
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 16.02.2015, 10:36 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| ЛСП2 | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 10:39 | Сообщение # 6 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 381 Репутация: 27 Город: Saint-Tropez Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Мне кажется нужно сносить к дороге. В июле Перечень, утв. распоряжением 1047-р, заменят и 1,5 м останется только для автодорог и магистральных улиц. Сейчас в СНиП 2.07.01 есть п. 7.21 "Насуществующих улицах, не имеющих разделительных полос, .... при технической необходимости допускается прокладка газопроводаЦитата sellena (  ) Не везде удаётся выдержать нормируемое расстояние 1,0 мпод проезжими частями улиц." А еще лучше, если участки еще не распродали сделать шире пешеходную зону. А если заборов еще нет, тогда вообще ничего не трогать - забор не обязательно по границе участка должен идти.
 
 Для коттеджных поселков развые есть отдельные нормы на застройку, отличные от СНиП 2.07.01? СП 30-102-99 помнится был, но он только разъяснял СНиП 2.07.01. СП53.13330.2011 - для СНТ и дач. Так что я думаю тут зависит от тех, кто газораспределительную сеть эксплуатировать будет - требуют 1,5 метра от дороги или нет.Цитата knmdk (  ) С каких пор в новоиспеченных КП категорийные дороги?
 Футляры даже по СНиП 42-01-2002 требуются под магистральными улицамиобщегородского значения (п. 5.2.2), на которые улицы и проезды малоэтажной застройки не тянут. Положить при пересечении центральной улицы поселка в футляре. Или в футляре если глубина заложения газопровода маленькая (1,0 м, например), а улицы без твердого покрытия.
 
 P.S. Пока писал уже куча сообщений появилась))
 
 
 Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 16.02.2015, 10:42 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| sellena | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 10:56 | Сообщение # 7 |  |   Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 53 Репутация: 0 Город: Казань Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Цитата gaspar (  ) 3. Судя по всему - газовые вводы в дома стальные (обозначены НС на горизонтальном учатке) - что мешало сделать цокольные ПЭ вводы?У нас все проекты так проходят, проблем не было не с эксплуатирующей организацией, не с монтажными. А в чём преимущество цокольного ввода?
 
 
 Цитата gaspar (  ) 1. Футляры - ни к чему, если дороги не категорийные. Кому нужны 3 контрольные трубки с ковером в эксплуатации?Думаете действие п.5.2.2 , как магистральные дороги и улицы (для городских дорог), не распространяется? С удовольствием бы отказалась от футляров)
 
 
 Цитата gaspar (  ) А где другие сети? (сводный план)Других сетей пока нет, я  иду первая. Эл. столбы и вода скорее всего будут идти по разные стороны в 0,5 метров от забора. Значит для меня лучший вариант выбрать коридор 1,5 метра от забора, и 1,5 метра от дороги....Вот только с футлярами как быть?
 Добавлено (16.02.2015, 10:50)---------------------------------------------
 gaspar, ЛСП2, спасибо большое за подробные разъяснения!
    Добавлено (16.02.2015, 10:54)---------------------------------------------
 А вот ещё один вопрос. Есть ли смысл тянуть газопровод по обе стороны дороги? Переходы к жилым домам под предполагаемой местной дорогой заглубляю на 1,5метра.
 Добавлено (16.02.2015, 10:56)---------------------------------------------
 без футляра соответственно)
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 11:14 | Сообщение # 8 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | СНиП 42-01-2002 п. 5.5.2 Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогамиI-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией. 
 Я не думаю,что в этом коттеджном поселке все дороги IV категории или магистральные улицы общегородского значения. Поэтому выбирайте прокладку газопровода так, чтоб  проходил  вдоль улиц местного значения V категории с интенсивностью движения                     не более 100 авт/сут. А в приведенном фрагменте сети газоснабжения все дороги у Вас IV категории или улицы магистральные общегородского значения. Разберитесь с понятием магистральные улицы общегородского значения.
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 16.02.2015, 11:15 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| knmdk | Дата: Понедельник, 16.02.2015, 17:05 | Сообщение # 9 |  |   Старший проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 199 Репутация: 12 Город: ... Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Никто не отменял, но вы почитайте, куда он ссылается (как раз-таки на ретро-вариант 21.206-2012, т.е. 21.106-78). Вот где собака и зарытаЦитата gaspar (  ) Необязательно. ГОСТ 21.610-85 разве кто отменял? . |  |  |  |  |