Газопровод с фасада до газового стояка.
|
|
Egor_B | Дата: Четверг, 12.02.2015, 09:14 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здраствуйте. Какой вариант правильный с точки зрения нормативно-технической документации?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:02 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вариант через балкон сложен, зачем дважды стенку засверливать??? Из предолженных вариантов лучше конешна стояк в углу, но почему он в углу напротив, а не в углу где котёл???? Неужели нельзя подвинуть котел, чтобы и стояк и счётчик разместить в углу у приборов или накрайняк поставить счетчики в нижней зоне на уровне 0,8-1,0 метр от пола, если уровень настенного котла +1,2+1,4?
|
|
|
|
Taurus86 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:45 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 60
Репутация: 0
Город: СФО Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) или накрайняк поставить счетчики в нижней зоне на уровне 0,8-1,0 метр от пола, если уровень настенного котла +1,2+1,4? хммм... а разве можно так ставить счетчики под котлом?
|
|
|
|
Egor_B | Дата: Четверг, 12.02.2015, 11:47 | Сообщение # 4 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) почему он в углу напротив, а не в углу где котёл???? Неужели нельзя подвинуть котел, Не получится передвинуть. +надо выдержать расстояние отсчётчика до газовых приборов.Цитата gaspar ( ) Вариант через балкон сложен, зачем дважды стенку засверливать??? А можно ли горизонтальный участок газопровода под потолком в кухне проложить от ввода до стояка в углу? Не противоречит ли это нормативам?
|
|
|
|
runlimash | Дата: Четверг, 12.02.2015, 12:59 | Сообщение # 5 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Предлагаю поставить счетчик Гранд для уменьшения расстояния до газовых приборов, хотя он дорогой зараза.
|
|
|
|
Egor_B | Дата: Четверг, 12.02.2015, 13:02 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата runlimash ( ) счетчик Гранд Установка Гранда никак не изменит требуемые расстояния от счётчика до газового оборудования
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 12.02.2015, 14:20 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Egor_B ( ) не изменит требуемые расстояния от счётчика до газового оборудования см. паспорт на счетчик и СП 41-101-2003 п.6.49. Именно Гранд позволяет экономить пространство.Цитата runlimash ( ) дорогой зараза. на межповерочный интервал взгляните - мнение сразу изменится...
|
|
|
|
Egor_B | Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:33 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Наша экпертиза требует 0,8 м от оборудования до счётчика,хотя про гранд написано 0,4 м. Пожалуйста, ответьте мне, можно ли горизонтальныйучасток газопровода под потолком в кухне проложить от ввода до стояка в углу? Не противоречит ли это нормативной документации?
|
|
|
|
runlimash | Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:41 | Сообщение # 9 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| можно ли горизонтальныйучасток газопровода под потолком в кухне проложить от ввода до стояка в углу?
Имеется ввиду 2 вариант на рисунке ??
|
|
|
|
Egor_B | Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:43 | Сообщение # 10 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата runlimash ( ) Имеется ввиду 2 вариант да
|
|
|
|
runlimash | Дата: Четверг, 12.02.2015, 15:53 | Сообщение # 11 |
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Думаю не противоречит. Только вот некрасиво будет выглядеть метр трубы на стене у собственника квартиры)))
|
|
|
|
bark | Дата: Четверг, 12.02.2015, 16:11 | Сообщение # 12 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Egor_B ( ) написано 0,4 м. это по вертикали, по горизонтали и того меньшеЦитата Egor_B ( ) Наша экпертиза требует 0,8 м у каждого эксперта своя субъективная трактовка норм. В СП четко написано - по паспорту. Если в паспорте "вдруг" забыли указать минимальные расстояния, тогда 0,8 м.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 12.02.2015, 16:16 | Сообщение # 13 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
|
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 12.02.2015, 16:18 | Сообщение # 14 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
|
|
|
|
|
gaspar | Дата: Четверг, 12.02.2015, 16:18 | Сообщение # 15 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С
|
|
|
|