defuserДата: Вторник, 24.01.2017, 09:12 | Сообщение # 16
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пару лет назад делали консервацию ГРП (без подводящих, рядом новый ГРП уже стоял): раздел 1 - ПЗ, раздел 2 - Организация земельного участка, раздел 7 -проект организации консервации. По графике был генплан, генплан с границами собственности (вроде), схемы ниток ГРП с указанием мест установок межфланцевых заглушек... Этого хватило.

Добавлено (24.01.2017, 09:12)
---------------------------------------------
По поводу здания в разделе 7, подраздел "здания и сооружения, подлежащие сносу"  было указано "здания и сооружения, подлежащие сносу, отсутствуют". И все

 
 