Среда, 27.11.2024, 03:46
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
категории надежности по электроснабжению с поквартирным тепл
СахалинецДата: Среда, 24.12.2014, 08:19 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: г. Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Пишу Вам с Сахалина, у нас прошел очередной циклон и принес нас много снега и ветра (была сильная метель) и как всегда почти во всем городе южно-сахалинск
отключился свет, не стало воды, отопление было с перебоями при централизованном теплоснабжении.
Но у нас строятся целые районы с поквартирным теплоснабжением, с установкой в каждой квартире газового котла.
Из-за того что отключился свет во всем городе, котлы естественно перестали работать и света не было почти двое суток.
Микрорайон был подключен по третьей категории надежности по электроснабжению согласно РД 34.20.185-94 прил.2 и СП 31-110-2003 Таблица 5.1.
Верна ли была выбрана категория надежности по электроснабжению в такой ситуации? или может имеются еще какие нормативные документы регламентирующие эту ситуацию.
Спасибо.
 
 
barkДата: Среда, 24.12.2014, 17:03 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Сахалинец ()
СП 31-110-2003 Таблица 5.1.
не рассматривается жилой дом с поквартирным отоплением (не учтено).

Нормами (ПУЭ) также четко не разделены объекты II и III категории надежности по электроснабжению. Все условно и относительно.
Если бы предусматривались электроплиты, то II категория была бы однозначна.
Для автономных котельных (встроенных, пристроенных, крышных) - категория II. Отдельный котел в квартире  не котельная, но целесообразность II категории очевидна.
На местном уровне в виду особых климатических условий нужно утверждать II категорию для всех многоквартирных зданий c поквартирным отоплением или обеспечивать аварийное электроснабжение в течении суток (по ПУЭ перерыв электроснабжения не должен превышать 24 часов)


Сообщение отредактировал bark - Среда, 24.12.2014, 17:06
 
 
СахалинецДата: Четверг, 25.12.2014, 02:56 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: г. Южно-Сахалинск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо bark, за ответ.) буду везде в проектах по ГСВ писать электрикам 2 категорию)
 


barkДата: Четверг, 25.12.2014, 10:56 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сахалинец, благодарствуйте!
Но лучше категорию прописывать сразу в Задании на проектировании, что и предусматривается СП. И вопросов в экспертизе потом не будет.
 
 
ЛСП2Дата: Пятница, 26.12.2014, 04:51 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 363
Репутация: 27
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я правильно понимаю, что ГРПБ будут подключаться по II категории электроснабжения?
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz