ruslan2104Дата: Суббота, 13.12.2014, 06:58 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день.Прислали к нам в горгаз на согласование проект тупикового газопровода.нам это не очень нужны,мы хотели обязать закольцевать газопровод,то есть обязать перепроектировать.они же в ответ пишут что нет необходимости.гидравлика расчитана.все везде хватает.и еще тех.условия выдавали без закольцовки. они ссылются еще и на него.выдавала старая компания а нас переименовали.теперь мы новая.исходя из выше сказанного,мы склоняемся к безопасности эксплуатации.то есть не дай бог где нибудь порвут газопровд можно было отключить один участок а по другому пустить.как им ответить?пояснить это?на что ссылаться?рисунок во вложение,ручкой отмечено то что мы хотим.пожалуйста жду ответа.
Прикрепления: 9339612.jpg (122.8 Kb)
 
 
barkДата: Суббота, 13.12.2014, 13:30 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ruslan2104 ()
мы хотели обязать закольцевать газопровод
вы - поставщик или просто эксплуатирующая организация? Навешивать на потребителей за свой счет делать, что им не нужно и сильно бьет по карману - плохая практика ГРО. Если вы поставщик, то за свой счет прекрасно можете выполнить закольцовку.
Цитата ruslan2104 ()
выдавала старая компания а нас переименовали
вы - официальный "приемник" старого горгаза? если - да, то права и обязанности старой ликвидированной организации полностью переходят к вам и ТУ считаются действующими. Если все указанное в ТУ выполнено, у вас нет причин для отказа в согласовании.
Цитата ruslan2104 ()
мы склоняемся к безопасности эксплуатации.то есть не дай бог где нибудь порвут газопровд
Безопасность и надежность несколько разные понятия. Закольцовка увеличивает надежность поставки газа. Если газопровод порвут  - это авария что с закольцовкой, что без.
 
 