Yurik906Дата: Пятница, 28.11.2014, 13:19 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Имеется 3 газовые плавильные печи. Ставлю на подводящих газопроводах у каждой свой регулятор FEX.
Вопрос, можно ли объединить сбросные трубопроводы с ПСК регулятора?

А может можно с продувочным объединить?


Сообщение отредактировал Yurik906 - Пятница, 28.11.2014, 13:24
 
 
sundayДата: Пятница, 28.11.2014, 16:23 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Объединить-то можно, но есть нюанс: предохранительные клапаны принято периодически снимать для проверки, и сделать это, оставив открытым трубопровод, в который может произойти сброс, никак нельзя. Поэтому обычно свечи выводят раздельно.
 
 
barkДата: Пятница, 28.11.2014, 16:42 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
А может можно с продувочным объединить?
нет:
"Допускается
объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением
газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность
больше плотности воздуха."/СП 42-101-203
 


Yurik906Дата: Суббота, 29.11.2014, 07:21 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а к примеру в масштабах цеха большого, может можно не выводить совсем сбросные с пск этих регуляторов, там диаметр отверстия 1/8". Явно сброс не большой будет. Что скажите? Совсем рядом в 1м от регулятора стоит система местных отсосов, если печь работает, то и вытяжка работает, при сбросе улетит сразу.
 
 
sundayДата: Суббота, 29.11.2014, 18:39 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
может можно не выводить совсем сбросные с пск этих регуляторов, там диаметр отверстия 1/8". Явно сброс не большой будет
Можно. Убираете из помещения все источники огня, искр и нагретые поверхности в соответствии с температурным классом среды, заменяете всё электрооборудование на взрывозащищённое, ставите систему контроля загазованности с сигнализацией и аварийной вентиляцией, выдаёте всем сотрудникам противогазы - и сбрасывайте газ внутри помещения!

А вообще ПСК обязательно, что ли, ставить? ПЗК не достаточно?
 
 
barkДата: Суббота, 29.11.2014, 21:42 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sunday ()
выдаёте всем сотрудникам противогазы
да что уж там, мож сразу это:
http://www.inruscom.com/catalog/59/240
Цитата sunday ()
и сбрасывайте газ внутри помещения!
сайтом, чай, не ошиблись?
Цитата Yurik906 ()
может можно не выводить совсем сбросные с пск
нормы - это законы, часто имеющие продолжение в КоАП, УК. Если нормами предусматривается вывод газопровода от ПСК наружу, значит так и нужно выполнять. Либо менять нормы или заказывать СТУ - что для вашего случая явно излишне...
 


sundayДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:34 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
сайтом, чай, не ошиблись?

Ошибся. Взрывоопасные производства явно не в тематике сайта smile
 
 
ФоминНикДата: Четверг, 28.04.2016, 11:29 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Омск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А у меня такой вопрос, можно ли сбрасывать газ от ПСК на факельную систему или только в атмосферу?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 28.04.2016, 13:24 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ФоминНик ()
А у меня такой вопрос, можно ли сбрасывать газ от ПСК на факельную систему или только в атмосферу?
Всё зависит от количество сбрасываемого газа.  И  какое давление в факельной системы, не возникнет противодавление, а иначе вести надо до оголовка.
 