РеленаДата: Четверг, 20.11.2014, 23:11 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 37
Репутация: 2
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Согласно Постановления №878 от 20.11.2000 г. "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей"  п. 7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие  охранные зоны:
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;  п.9. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

СНиП 42-01-2002
6.2.2 Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 5 (при давление газа на входе до 0,6 МПа это 10м), а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.
ГРПШ с входным давлением 0,6 МПа и расходом газа 500 м3/час установлен по проекту на расстоянии 8 метров от забора частного дома с одной стороны и на расстоянии  1,5 высоты опоры от воздушных линий электропередачи, в 5 м от дороги. Расстояния принимаются от ограждения ГРПШ.
Столкнулись с проблемой при сдачи объекта. Представитель Ростехнадзора не подписывает Акт приемки указывая на нарушение норм по отношению к забору. Сдвигать ГРПШ некуда. Отсюда возникает вопрос, применимо ли определение "стесненные условия" и работает ли п.6.2.2 в нашем случае? Помогите. Срочно! Заранее Всем спасибо.


Сообщение отредактировал Релена - Пятница, 21.11.2014, 00:45
 
 
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 21.11.2014, 09:17 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вообще, если у вас ГРПШ то расстояние принимается от стенок шкафа, а не от ограждения (может выиграете пару метров). А про пункт 6.2.2 думаю сократить возможно, грамотно только описать почему у Вас стесненные условия и что деваться некуда....
Да и почему вы забор расцениваете как сооружение?
Другое дело, что по 878 постановлению получается, что охранная зона ГРПШ будет распространяться на чужой участок, а с этим могут быть проблемы...
 
 
fiat135Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:23 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну во первых нормирования расстояния от ГРПШ до забора в СНиП нет...
Во вторых пункт 6.2.2 СНиП 42-01-2002 не внесен в распоряжение №1047-р с перечнем обязательных НТД в части выполнения требований техрегламента.
В третьих проектная документация должна была пройти экспертизу (наверное есть положительное заключение), если эти изменения не вносились в рабочем порядке...
Данный пункт при вашем расходе распространяется (вернее распространялся бы) на данную ситуацию, если бы было расстояние до здания, а не до забора. Скорее всего инспектор имеет в виду что ваша охранная зона накладывается на частную собственность с обременением собственника и в данном случае требуется его согласование.

Добавлено (21.11.2014, 09:23)
---------------------------------------------
Пардон, Ivan_Yuryevich, вы успели раньше smile

 


bigbiz69Дата: Среда, 29.07.2015, 12:53 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Ivan_Yuryevich ()
Вообще, если у вас ГРПШ то расстояние принимается от стенок шкафа, а не от ограждения (может выиграете пару метров). А про пункт 6.2.2 думаю сократить возможно, грамотно только описать почему у Вас стесненные условия и что деваться некуда.... Да и почему вы забор расцениваете как сооружение?
Другое дело, что по 878 постановлению получается, что охранная зона ГРПШ будет распространяться на чужой участок, а с этим могут быть проблемы...
А СНиП 42-01-2002 пункт 1 примечаний в таблице 5 гласит, что при расположении оборудования на открытой площадке расстояние следует принимать от ограждения, а не от самого шкафа.
 
 
barkДата: Среда, 29.07.2015, 16:41 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bigbiz69 ()
СНиП 42-01-2002
поздно ссылаться на СНиП, теперь СП 62.13330.2011 "рулит"!
 
 
gasparДата: Среда, 29.07.2015, 20:29 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Читайте внимательно:
СНИП 42-01-2002: (в СП 62.13330.2011 смысл тот же)
 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

ШРП - не оборудование, а технологическое устройство (определение есть в нормах). Оборудование: регулятор, фильтр, сбросной клапан и т.п. 
Поэтому: если нет выносного оборудования вне ШРП на открытой площадке, то расстояние принимается до стенок шкафа ШРП, а не от ограждения.

Добавлено (29.07.2015, 20:29)
---------------------------------------------
Что относят к сооружениям - см. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОК 013-94. Автомобильные, железные дороги и линии электропередач - сооружения. заборов в этом перечне я не нашел

 


bigbiz69Дата: Четверг, 30.07.2015, 09:48 | Сообщение # 7
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 0
Город: Tula
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, а от грпш в населенном пункте от газопровода Г3(до0,6Мпа) есть нормируемое расстояние. Делаю врезку в газопровод, ставлю шкаф. Требуется минимизировать расстояние до трубы. Или его брать исходя из норм охранной зоны газопровода? (7м)
 
 
gasparДата: Четверг, 30.07.2015, 10:08 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ИМХО: расстояние в указанном случае следует выбирать исходя из производства работ по пуску (врезке) газа и возможности дальнейшей эксплуатации газопроводов.
 
 
barkДата: Четверг, 30.07.2015, 10:13 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ограждения как самостоятельные сооружения, но входящие в состав более сложных сооружений, указаны в примерах, перечисленный в подразделе "Сооружения". Но с 2016 будет новый классификатор, а там формулировки несколько иные ...