avtomat4ik78Дата: Четверг, 20.11.2014, 09:33 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет. Сам проектирую АГСН, но вопрос по газоснабжению... Может быть, кто-то детально изучал регуляторы Tartarini... Интересует такой вопрос: можно ли на одном регуляторе понизить давление с 6 МПа до 0,002 МПа для запитки газового генератора 24В? Расход 1,0 - 1,5 куб. м. час.
Можно организовать такую систему на двух регуляторах, но все же хотелось бы применить один. Если рассматривать два регулятора, то для отбора газа из магистрали подойдет, наверно, регулятор РД-М25 с небольшим расходом, а уже для понижения до 0,003 МПа можно взять бытовой типа РДГБ-6. Проблема в том, что потребление очень маленькое. 1,5 куб. м в час. Получается, что РД-М25 будет работать в режиме "закрытия-открытия".
Поэтому заинтересовали регуляторы Tartarini. Но я не уверен, что у них есть такие, которые могут решить мою задачу...
Есть ли у кого-то опыт по подбору таких регуляторов?
 
 
HWДата: Четверг, 20.11.2014, 10:40 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Репутация: 3
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как писать в личную почту не знаю, поэтому здесь:
www.itgaz
mos@itgaz.ru
мобильник давать не этично без спроса, поэтому так.
Позвоните, пообщайтесь - они давно Тартарини занимаются.
 
 
avtomat4ik78Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:34 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата HW ()
они давно Тартарини занимаются
Не обязательно Тартарини. Я о них много наслышан, подумал, что может быть, есть такая возможность сделать все одним регулятором. Интересуют в действительности способы и технические решения такой задачи. "С высокого на низкое с малым расходом".
 


JohnДата: Четверг, 20.11.2014, 11:55 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
6 МПа или 0,6 МПа?
Если все-таки 0,6 МПа, то возьмите R70, работает от нуля. Мы такой ставили на газовые плиты.
 
 
avtomat4ik78Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:13 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата John ()
6 МПа или 0,6 МПа?
Именно 6 МПа. Планируется брать газ из трансгазовской трубы
 
 
barkДата: Четверг, 20.11.2014, 14:32 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата avtomat4ik78 ()
Расход 1,0 - 1,5 куб. м. час.
 
Цитата avtomat4ik78 ()
Планируется брать газ из трансгазовской трубы
shock
 


avtomat4ik78Дата: Четверг, 20.11.2014, 14:38 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
Планируется брать газ из трансгазовской трубы
Да. Как попытка организовать автономное электроснабжение. Объект находится далеко от населенных пунктов.
 
 
sundayДата: Четверг, 20.11.2014, 16:37 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Надо смотреть баллонные регуляторы, например, вот.
 
 
avtomat4ik78Дата: Понедельник, 29.12.2014, 09:19 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если делать понижение давления газа без нововведений, а так, как обычно делают в таких случаях, то технологическое решение, скорее всего, будет таким: магистральный регулятор, который понижает давление с 6 МПа до 0,6 МПа и потом обычный ШРП с малым расходом.
Как реализуются такие задачи по снижению давления?
 


sundayДата: Понедельник, 29.12.2014, 15:46 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата avtomat4ik78 ()
Как реализуются такие задачи по снижению давления?

Обычно ставится ГРС, от неё сеть газоснабжения до потребителя. Или газопровод-ввод на промышленное предприятие, а дальше - в разделе ТХ. Задачи по подаче газа от магистральных газопроводов столь малым потребителям, как правило, никак не реализуются, так что у Вас простор для творчества smile
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Подбор регулятора (НТД по подбору регулятора)