Четверг, 25.04.2024, 12:55
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » размещение шрп относительно открытой ТП на опорах
размещение шрп относительно открытой ТП на опорах
izaaДата: Среда, 05.11.2014, 19:19 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
согласно ПУЭ п7.3.84 табл 7.3.13 расстояние  от открытых ТП до наружных взрывоопасных установок составляет 25м.  По факту ШРП стоит  в 18,0м от открытой ТП на опорах. Возможно ли найти какую то лазейку или стесненный условия?
 
 
sellenaДата: Вторник, 11.11.2014, 22:11 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
раньше (до выхода нового СП 62.13330) я принимала расстояние как до фундамента опоры ВЛ напряжением...соответственно сколько подходит к ТП, максимальное (согласно СП 42-101-2002), а это, например, для >35кВ не менее 10м.
 
 
fiat135Дата: Среда, 12.11.2014, 10:35 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В СП 62.13330.2011 в таблице Б.1 п.9 есть расстояние от надземного газопровода до открытого РУ, кстати тоже 10 м и никаких приписок что согласно ПУЭ...а в п.10 расстояние от газопровода до ВЛ - уже согласно ПУЭ...странно

Добавлено (12.11.2014, 10:35)
---------------------------------------------
Мое мнение что таб.7.3.13 ПУЭ не распространяется на ГРПШ, т.к. согласно п.7.3.44 той же главы ПУЭ к взрывоопасной зоне класса В-Iг у ГРПШ относится только пространство в радиусе 5 м от свечей ГРПШ и всё

 


izaaДата: Понедельник, 17.11.2014, 23:53 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в п.7.3.44  указана зона для взрывоопасных установок- соответственно ШРП - взрывоопасная установка
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » размещение шрп относительно открытой ТП на опорах