Пятница, 29.03.2024, 15:36
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Назначение пластины и штуцера на типовом стояке
Назначение пластины и штуцера на типовом стояке
zorik2Дата: Пятница, 06.11.2020, 08:32 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Напильник это чтобы зачистить трубу от краски до металла, а краска для того чтобы после замера потенциала закрасить поврежденное защитную окраску трубопровода. Это понадобится если вы откажетесь устанавливать указанные в серии пластины.
 
 
масюняДата: Пятница, 06.11.2020, 08:43 | Сообщение # 17
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
инициатива наказуема.
за что простите накажут?)) за то что сделаю пластины или за то что нет?
 
 
масюняДата: Пятница, 06.11.2020, 08:46 | Сообщение # 18
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Да. Про электроперемычку не забудьте.
Теперь верно?, желтым выделила всю деталь ИС , не критично что маленький участок попадает в футляр? может у Вас есть еще критика к узлу?
Прикрепления: 9029208.png (233.7 Kb)
 


zorik2Дата: Пятница, 06.11.2020, 08:59 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Нет, кабель надо закопать, а металлическую перемычку сечением 400 мм2 можно и так. Инициатива это когда в серии по одному, а вы проекте делаете по другому.

Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 06.11.2020, 09:01
 
 
масюняДата: Понедельник, 09.11.2020, 08:49 | Сообщение # 20
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Горловка
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Хорошо закопала? как посчитать сечение такого кабеля? я взяла его тип как для обычной прокладки в грунтах с блуждающими токами
Прикрепления: 4150485.png (68.0 Kb)
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Назначение пластины и штуцера на типовом стояке
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz