Пятница, 26.04.2024, 18:05
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » УУГ на термоблок уличный 50-104квт (подбор узла учета)
УУГ на термоблок уличный 50-104квт
NORDДата: Вторник, 21.10.2014, 10:44 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: СПБ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток!!!
Возник вопрос по подбору счетчика и т.д... для термоблока 104,64,50квт., сразу говорю опыта с малышами-термоблоками не было (не судите строго))
для 104 при рабочих условиях получил макс=3,1м3/ч мин=0,5 подскажите какой счетчик брать??
перепад давления подозреваю будет оочень мал.,  так же просьба подсказать по измерителю изб. давл.
 
 
sundayДата: Вторник, 21.10.2014, 11:20 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Бытовой счётчик типа такого.
 
 
JohnДата: Вторник, 21.10.2014, 12:13 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Счетчик G2,5 вполне подойдет.
 


NORDДата: Вторник, 21.10.2014, 14:58 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: СПБ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а измерителю изб. давл на счетчик???
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » УУГ на термоблок уличный 50-104квт (подбор узла учета)