Суббота, 20.04.2024, 09:28
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Степень огнестойкости котельной 36МВт (топливо газ-дизель)
Степень огнестойкости котельной 36МВт (топливо газ-дизель)
falcon1007Дата: Пятница, 26.09.2014, 17:17 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите пожалуйста решить вопрос! Построена отдельностоящаякотельная 36МВт (топливо - газ/дизель). В соответствии с письмом N20/2.2/2697
от 16 декабя 1997 года так как котельная более 30Мвт - степень огнестойкости не
ниже II-III.
 
А в соответствии СП 4.13130.2013 пункт 6.9.2 Здания отдельно
стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла
потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной
опасности С0, С1.
 
У нас в котельной вторая категоия надежности отпуска
тепла.  Эксперт не принимает IV степень
огнестойкости. Можно ли нашу котельную отнести к  IV степени огнестойкости?
 
Буду рад ответам и коментаиям!) Спасибо!
 
 
barkДата: Пятница, 26.09.2014, 18:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата falcon1007 ()
Эксперт не принимает IV степеньогнестойкости.
4 степень - 15 минут огнестойкости несущих конструкций. чтобы 3 катгоию сделать вам достаточно выполнить огнезащиту несущих конструкций (колонн, балок), можно огнезащитной краской. от стоимости строительства котельной - затраты копеечные. вам изменений в проект - в текстовой части дополнительный абзац внести.
Цитата falcon1007 ()
В соответствии с письмом N20/2.2/2697
в начале письма есть прямая ссылка на обязательный СНиП "Котельные установки". Что же вы его то игнорируете?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:35 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Котельная производственная, периодической работой? Где находится ГРУ? Наличие наружного пожаротушения? Главное, что мощность котельной 36МВт,  и возможность работы на 2-х видах топлива, говорят что, это  вряд ли котельная  2 категории по надёжности отпуска тепла.
Главное  в СП 4.13130.2013 пункт 6.9.2 Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1.
Поэтому все необходимые расчеты Вам надо приложить для доказательства безопасности принятых решений в соответствии                                                     СП 89.13330.2012 раздел 7
Вот еще в помощь Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Но, советую тоже, поднять огнестойкости несущих конструкций. Уважаемый bark, всегда дает отличные советы.


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 26.09.2014, 18:54
 


falcon1007Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:35 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем огромное спасибо! Котельная точно 2-ой категории надежности по отпуску тепла) Думаю скорее всего покрасим несущие металлические конструкции огнезащитной краской! Еще раз большое всем спасибо)!!!!!
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Степень огнестойкости котельной 36МВт (топливо газ-дизель)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz